Kubbe Kaynaklı Kiriş NMax Hatası

m_akbiyik

Yeni Üye
Merhabalar,
Arkadaşlar bir cami projesi üzerinde çalışıyorum.
Kubbe mesnet koşulları yapı ile birlikte çözüm yaptığımda bazı kirişlerde Nmax aşıldı hatası alıyorum; yapıdan bağımsız çözümde ise sorun çıkmıyor.
Önerileriniz nelerdir?
 

Ekli dosyalar

  • 1. durum.JPG
    1. durum.JPG
    81 KB · Görüntüleme: 2,462
  • 2. durum.JPG
    2. durum.JPG
    93.2 KB · Görüntüleme: 2,462
Merhaba,
Projede veri girişine yönelik bazı tespit ve öneriler aşağıdaki gibidir;
-Ana kat tavanındaki S17-S18 kolonları bodrum katta girilmemiş ve perdelerin üzerine oturtulmuş. Bu şekilde veri girişi hatalıdır ve düşey süreklilik sorunu oluşur.
-Mahfil katındaki yay kirişler eğik kirişlere bağlanmıyor. K36-56-33-53 nolu yay kirişlerin özelliklerinden eğri nokta sayısını 3 verin. (Bu bağlantı sağlandığında Kirişteki Nmax sorunu düzeliyor.)
-7 aksındaki tonozun elemanının S5-S6 kolonlarına bağlanması isteniyorsa tonoz 3 parçada olarak kenarları kolonlar üzerinde olacak şekilde çizilmesi uygun olur.

İyi çalışmalar
 
Levent Özpak":2dq4egz8' Alıntı:
Merhaba,
Projede veri girişine yönelik bazı tespit ve öneriler aşağıdaki gibidir;
-Ana kat tavanındaki S17-S18 kolonları bodrum katta girilmemiş ve perdelerin üzerine oturtulmuş. Bu şekilde veri girişi hatalıdır ve düşey süreklilik sorunu oluşur.
-Mahfil katındaki yay kirişler eğik kirişlere bağlanmıyor. K36-56-33-53 nolu yay kirişlerin özelliklerinden eğri nokta sayısını 3 verin. (Bu bağlantı sağlandığında Kirişteki Nmax sorunu düzeliyor.)
-7 aksındaki tonozun elemanının S5-S6 kolonlarına bağlanması isteniyorsa tonoz 3 parçada olarak kenarları kolonlar üzerinde olacak şekilde çizilmesi uygun olur.

İyi çalışmalar
Çok teşekkürler
 