Radyedeki gerilmeler çok düşük

huseyinakkus56

Tanınmış Üye
Merhabalar.. Ekteki proje ile alakalı bir sorunum var bunun dışında da sormak istediğim bir soru var:
1-) Radyedeki gerilmeler çok düşük inceleyebilir misiniz?
2-) X yönünde perdeler olduğu için Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısını X yönünde 7, Y yönünde çerçeve var iken 8 almanın mantığı nedir? Perdeler var iken neden daha çok deprem kuvveti etki ettiriyoruz?
Son olarak proje ile alakalı inceleyecek olan arkadaşımızın 2018 Yönetmeliğine göre bir eksiğimin-hatamın olup-olmadığını incelemesini rica ediyorum.
Link:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Önerilerim:
--Yapınızı yarı rijit diyafram olarak çözün,(İDECAD önerisi Bu durumda çözüm yapınca 2 hata veriyor. Düzeltirsiniz. Devrilmede problem yok.)
--Geometri kontrolündeki hataları giderin,
--Radye temelde yalnız Kirişsiz radyelerin zemin emni... tikini işaretleyin, 20 t/m2 civarında gerilme çıkıyor.
--Kirişlerin üzerinde hareketli yükler çok fazla, duvar yoksa 30/50 kirişte 0.3*.2 h.y.=0.06 t/m alınmalı,
--Asansör makinesi döşemeleri hareketli yükünü artırın,
--6. katta çatı döşeme yüklerini azaltın, asansör tavanında ilave edin,
--Betonu C30 yapabilirsiniz.

Ünver ÖZCAN
 
unver":1ou69jeh' Alıntı:
Merhaba
Önerilerim:
--Yapınızı yarı rijit diyafram olarak çözün,(İDECAD önerisi Bu durumda çözüm yapınca 2 hata veriyor. Düzeltirsiniz. Devrilmede problem yok.)
--Geometri kontrolündeki hataları giderin,
--Radye temelde yalnız Kirişsiz radyelerin zemin emni... tikini işaretleyin, 20 t/m2 civarında gerilme çıkıyor.
--Kirişlerin üzerinde hareketli yükler çok fazla, duvar yoksa 30/50 kirişte 0.3*.2 h.y.=0.06 t/m alınmalı,
--Asansör makinesi döşemeleri hareketli yükünü artırın,
--6. katta çatı döşeme yüklerini azaltın, asansör tavanında ilave edin,
--Betonu C30 yapabilirsiniz.

Ünver ÖZCAN
Ünver bey dediklerinizi yaptım da bu radyedeki gerilmelerde hâla sorun var.
 

Ekli dosyalar

  • 112.png
    112.png
    14.4 KB · Görüntüleme: 4,156
Merhaba
Projeniz ekte

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • ZEMIN GERILMESI.png
    ZEMIN GERILMESI.png
    18 KB · Görüntüleme: 4,107
  • UO 50cm Statikk..cde
    3.2 MB · Görüntüleme: 344
Merhaba,

Projenizde:
1. Zemin kata D12 döşemesi için ağ oluşturamama durumu vardı. Ağ oluşmama hatasına neden olan döşeme parçası yapının dışında, orijin noktası ile yapınız arasında bir yerdeydi. O döşeme silindi.
2. Radye gerilmesinin düşük görmenizin esas nedeni ise P15 ve P16'ya paralel giden radye döşeme kenarının -açısı değişmemesine karşın- parçalı tanımlanmış olmasıydı. Radye kenarı düz tanımlanıp tekrar radye döşeme tanımlanınca sorun ortadan kalkmaktadır.



Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı1.PNG
    Ekran Alıntısı1.PNG
    85 KB · Görüntüleme: 4,071
  • Ekran Alıntısı2.PNG
    Ekran Alıntısı2.PNG
    60.8 KB · Görüntüleme: 4,070
İkinize de çok teşekkür ederim Ünver ve Hakan bey.. Ayrıca şu soruya cevap verir misiniz rica etsem?
- X yönünde perdeler olduğu için Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısını 7, Y yönünde çerçeve var iken 8 almanın mantığı nedir? Perdeler var iken neden daha çok deprem kuvveti etki ettiriyoruz?
 
huseyinakkus56":19os9b65' Alıntı:
İkinize de çok teşekkür ederim Ünver ve Hakan bey.. Ayrıca şu soruya cevap verir misiniz rica etsem?
- X yönünde perdeler olduğu için Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısını 7, Y yönünde çerçeve var iken 8 almanın mantığı nedir? Perdeler var iken neden daha çok deprem kuvveti etki ettiriyoruz?

Yüksek sünek yapılarda deprem enerjisi şekil değiştirme ile karşılanmaya çalışılır. Sisteme perde eklediğinizde, kolon-çerçeve sistemine göre yapıyı daha rijit hale getirmiş oluruz ve öteleme daha fazla engellenir, süneklik azalır. Bu nedenle perde eklendiğinde r katsayısı küçültülerek deprem tesirleri büyütülür.
 
HakanŞahin":3fkeafcu' Alıntı:
huseyinakkus56":3fkeafcu' Alıntı:
İkinize de çok teşekkür ederim Ünver ve Hakan bey.. Ayrıca şu soruya cevap verir misiniz rica etsem?
- X yönünde perdeler olduğu için Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısını 7, Y yönünde çerçeve var iken 8 almanın mantığı nedir? Perdeler var iken neden daha çok deprem kuvveti etki ettiriyoruz?

Yüksek sünek yapılarda deprem enerjisi şekil değiştirme ile karşılanmaya çalışılır. Sisteme perde eklediğinizde, kolon-çerçeve sistemine göre yapıyı daha rijit hale getirmiş oluruz ve öteleme daha fazla engellenir, süneklik azalır. Bu nedenle perde eklendiğinde r katsayısı küçültülerek deprem tesirleri büyütülür.
Çook teşekkür ederim Hakan Bey..
 
Geri
Üst