Perde uçlarına kolon girerek modelleme neden yanlıştır

İsmail Hakkı BESLER

Administrator
Deprem yönetmeliği bu şekilde modellemeye izin vermediği ve bu şekilde modelleme perde davranışını yansıtmadığı için.

Made 4.5.3.4
Bölüm 7'de perde kesitinin betonarme tasarımı için tanımlanan perde uç bölgeleri'nin birer kolon gibi, aralarındaki gövde bölgesinin ise çok rijit bir kiriş gibi modellendiği kayma çerçevesi modelleri perdeler için kullanılmayacaktır.
 
TDY 2007 ve TBDY2018 arasındaki fark ekte gösterilmiştir.

Soru: TDY 2007'de uç bölgelerine kolon girerek genişletilmiş kesit oluşturuyorduk. Ancak 2018 bunu yasaklamış belirttiğiniz maddede. Şekil 7.11'deki gösterim (görselde verilen şekiller) hatalı mı? Yönetmeliğin metin ifadesiyle görseli arasında çelişki olabilir mi? Nasıl anlamalıyız?

Not: Daha önce ide destek ekibine de bildirmiştim, yönetmeliğin 7.6.5.2 (b) maddesi uç bölgesi etriye aralığı için bw/3 yazılı iken, Şekil 7.11'de bw/2 olarak gösterilmiş. Buna benzer bir hata mı var?
 

Ekli dosyalar

  • Perde Uç Bölgeleri.JPG
    Perde Uç Bölgeleri.JPG
    159.4 KB · Görüntüleme: 2,404
30x180 perdenin uç bölgesine, 50x80 ebatlarında panel mi girilmeli? doğru mu anladım?
 
Hayır takılmazsınız. Bu perdeleri gurup olarak işaretleyeceksiniz. Zaten hepsi aynı doğrulduta perdeler. Gurup perdelerde boyle bir şart aranmaz. Ya da yönetmeliği hazırlayanlara soracaksınız nasıl yapalım diye .
 
Haklısınız İsmail Bey, yönetmeliği hazırlayanlara sormak lazım ve ulaşabilsek soracak çok şey de var ama maalesef ulaşamıyoruz haftalardır. Ne maillerine bakıyorlar ne de telefonlarına...
Ulaşabilen arkadaşlar varsa buraya iletişim bilgilerini yazarlarsa sevinirim.
 
Geri
Üst