Merhaba
Önerilerim:
--zemin kattaki gibi perdeleri diğer katlar da düzenleyin,
Ayrıca
--Yapıyı (0,0) koordinatına çekin,
--X yönü 1. bodrum katın rijitliğini kaldırın,
--Her iki yönde R=5 almalısınız,
--Devrilme kurtarmamış,
--Merdiven mesnetlenmesi yanlış,
--Çatı hareketli yükleri azaltabilirsiniz,
--Normal kat hareketli yükleri az,
--Dış duvar yükleri girin,
--2.-3. katta saçak olmaması lazım,
--Asansör makine döşemesi varsa girin.
Ünver ÖZCAN