ideCAD v8 ve v10 arasındak devasa kolon donatı farkı

izmirlimuhendis

Etkin Üye
aynı projeyi iki programdada çözüm. ( yeni yönetmeliğe girdi maalesef) İlk projede hata vermeyen kolonlar ikinci projede 150-160 tane donatı vermeye başladı..Bi yerlerde hatamı yapıyorum acaba* yardımcı olursanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • ide8.5.cde
    2.1 MB · Görüntüleme: 359
  • ide10.cde
    1.8 MB · Görüntüleme: 387
izmirlimuhendis":1cu2172x' Alıntı:
aynı projeyi iki programdada çözüm. ( yeni yönetmeliğe girdi maalesef) İlk projede hata vermeyen kolonlar ikinci projede 150-160 tane donatı vermeye başladı..Bi yerlerde hatamı yapıyorum acaba* yardımcı olursanız sevinirim.

Merhaba,

Veri girişi ve analiz sistemi oluşturma açısından v8 ile v10 arasında bazı farklar var. Projeniz v10.03'de veri girişi açısından incelenmiş ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Ayrıca sunulan çözümler projenizde uygulanmıştır. Düzeltilmiş projenin linkini mesajın sonunda bulabilirsiniz.

1. Zemin kat -300 cm kotunda bulunan tek döşemenin rijit riyafram olarak tanımlanmasına gerek yoktur. Döşemeyi seçin ve ayarlarından "rijit diyafram oluşturma" seçeneğini işaretleyin. (Sorunuza esas olan çözüm)


2. Zemin katta PM02 perdesi kirişe oturuyor. Bu şekilde perde tanımı yönetmeliğe aykırıdır. Bu perdeyi silin, yerine duvar tanımlayabilirsiniz veya kirişe yayılı yük verebilirsiniz. (Düzeltilmiş projede perde silinmiştir.)

3. S22 kolonu burkulma değerleri dolayısıyla tüm katlarda kısa kenarı 35 cm yapın. (düzeltilmiş projede 35 yapılmıştır.)

4. Geometri kontrolünde hatalar mevcuttur. Özelikle küçük açı farkı olan kirişlere bakın. Yanlışlıkla tanımlandıysa düzeltin.

5. -185 cm kotunda bulunan PM01 perdesi S22 kolonunda kısa kolon oluşturuyor. Tüm kolon boyunca etriye sıklaştırma uygulayın (etriyeyi fi8/10/10/10 verin) veya PM01 perdesini kaldırın. (Düzeltilmiş projede etriye fi8/10/10/10 olarak verildi. )

6. S17 kolonunda zemin üstü katlarda kaçıklıky 40 cm olarak verilmiş, alt katlarda ise kaçıklıky 30 cm girilmiş. (Düzeltilmiş projede kaçıklıky tüm katlarda 40 cm yapıldı)

7. S15 zemin katta düşey yük(eksenel yük) şartını sağlanmak için tüm katlarda 85/85 yapıldı.

8. TBDY 2018'de rijit bodrumu tek doğrultuda uygulanması durumu değişti. Bu nedenle, kat genel ayarlarında y yönünde verdiğiniz rijit bodrum işaretini kaldırın. (Düzeltilmiş projede kaldırıldı)


9. Düzeltilmiş projede 1. bodrum P02, P09 ve S11 kolonu çevresinde temel sistemi değiştirildi. Perdenin altında denk gelecek şekilde sürekli temeller tanımlandı. P02 perde şartını sağlamayan elemanın kısa kenarı, kesme güvenliği kontrolü için 30 cm yapıldı.

10. Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği hatalarını gözden geçirin.

Proejnin linki :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • Untitled1.png
    Untitled1.png
    683.3 KB · Görüntüleme: 2,572
  • Untitled2.png
    Untitled2.png
    455.1 KB · Görüntüleme: 2,571
  • Untitled3.png
    Untitled3.png
    157 KB · Görüntüleme: 2,572
Geri