Kuşatılmış Kolon hataları nasıl giderilir?

İyi günler yeni yönetmeliğe göre tasarımını yaptığım projemde kuşatılmış kolon hatalarını gideremedim yardımcı olabilir misiniz ? İyi çalışmalar.
 
Re: Kuşatılmış Kolon Hatası ?

Merhaba,

Beton sınıfını C25 yerine C30 seçebilirsiniz.
Projenizde kiriş genişliklerini min. 30cm yapın.
Kirişleri kolona ortalamaya çalışın,

veya projenizi karma olarak çözmek isterseniz kolon kiriş birleşim güvenliği kontrolü yapılmaz fakat perde devrilme momenti kontrollerini sağlamak zorunda kalırsınız.
 
Söylemiş olduğunuz değişiklikleri uygulamama rağmen aynı problemi yaşamaya devam ediyorum.Yardımcı olabilir misiniz ?
 