Çirozlarda farklılık

ottomancagatay

Etkin Üye
10.03 versiyonu ile yaptığım projede etriyelerde 10 luk demir kullandım ki her kolon filiz demirine çiroz çizmesin azalsın diye ,bugun yayınlanan 10.05 versiyonu ile tekrar analiz yapınca tüm kolon filizlerine çiroz çizim yapmış,
birde kirişlerde de as hatası veriyor çok sorun değil manuel olarak düzeltiliyor sonuçta . Sebebi nedir acaba ?
 

Ekli dosyalar

  • 1.cde
    2 MB · Görüntüleme: 389
Merhaba,

Kolonlarda çiroz kolları arası mesafe 25Ø koşulu uygulanmaktadır. Bu kontrol 10.05 versiyon ile birlikte düzeltilmiştir.
 

Ekli dosyalar

  • çiroz hsb.png
    çiroz hsb.png
    66.8 KB · Görüntüleme: 3,269
  • tbdy 2018 çiroz.png
    tbdy 2018 çiroz.png
    82.8 KB · Görüntüleme: 3,266
10.05 sürümü için yapılan çalışmalar :

1. TBDY 2018 sihirbazında, tasarım spektrumları sekmesinde göreli kat ötelemesi kontrolü için, DD-3'e ait parametreler görülebiliyor ve değiştirilebiliyor. Değiştirilen parametreler arka planda sadece göreli kat ötelemesinde kullanılıyor.
2. Yapı ağacında hesap sonuçlarını izleme düzeni eklendi. Yapı ağacında Sonuç klasöründe eklenen listeden tüm yapıya veya elemanlara ait sonuçlar alınabiliyor.
3. Analiz sırasında, analiz durumu penceresinde modal analiz aşamalarında Ritz mi, Eigen mi kullanılmış bilgisi veriliyor.
4. Herhangi bir tali kirişin bir ucuna ana kirişe birleştiren birleşim yapıldığında, aynı tali kirişin diğer ucuna aynı birleşim yapıldığında diğer uçtakiyle aynı yönde olacak şekilde otomatikman birleşim oluşturuluyor. (Tolga Aydöner)
5. TBDY 2018 4.9.1.4 maddesine istinaden göreli kat ötelemesi hesabında kullanılan lamda değeri, hem göreli kat ötelemeleri raporunda hem de analiz ayarların diyaloğunda gösteriyor.
6. Analiz ayalarında TBDY 2018 4.3.2.4 maddesinin tüm perdeli sistemlere uygulanıp uygulanmayacağı seçeneği eklendi.
7. Analiz ayarlarını raporunda TBDY 2018 kapsamında düzenlemeler yapıldı.
8. Perde raporunda ön bilgiler bölümünde düzenlemeler yapıldı.
9. Kiriş raporunda ön bilgiler bölümünde düzenlemeler yapıldı.
10. Kat genel ayarlarında Çatı terimi, Asansör/Makine Dairesi olarak değiştirildi.
11. Projede taşıyıcı eleman olmayan katlar olması durumunda "kontur hesapla" komutu çalışmıyordu. Artık çalışıyor.
12. Kuşak birleşimi kaynaklar sekmesinde şematik gösterim hatalıydı. Düzeltildi.
13. Dinamik analiz raporunda basılan yapı kat maksimum yükleri kullanılmadığı için kaldırıldı.
14. Projede bazı kolonlar rijit diyaframa bağlı olmaması gerekiyordu. Bağlı görünüyordu. Düzeltildi. (Şükrü Şahin)
15. Projede tali çelik kiriş raporunda yük bilgisi sayfası boş gelmesi durumu düzeltildi.
16. Çelik pozlandırma ayarları komutu ikonu değiştirildi.
17. R aşık ve Uzay aşık komutları ribbon menüde aşık komutu altında açılan listeye alındı.
18. TBDY 2018 sihirbazında, çelik seçiminde süneklik düzeyi yüksek için R ve D katsayılarının seçildiği Tablo 4.1'de görünen katsayılar seçimi ile ilgili düzenleme yapıldı.
19. TBDY 2018 sihirbazında, çelik yapılar süneklik düzeyi yüksek C11 yapı tipi, BYS>3 durumu için seçilebilir hale getirildi.
20. TBDY 2018 hesap sihirbazını bitirmeden pencereyi kapatmak istediğinizde gelen uyarı metni İngilizce'ydi, Türkçe yapıldı. (Erhan Mollaoğlu)
21. TBDY 2018 sihirbazındaki zemin sınıfları tablosunda ZE zemin sınıfına ait değerler yönetmelikle aynı görünmüyordu, düzeltildi.
22. TBDY 2018 sihirbazında, DTS=3 ve DTS=4 4 sınıfı olmayan yapılar için, tek doğrultuda dişli döşeme kullanılması durumunda süneklik düzeyi sınırlı seçeneği kapatıldı.
23. Kolonda 25fi koşulu dahilinde çiroz atılmayan durum düzeltildi.
24. Bağ kirişi bağlılık oranı kontrolü raporu, deprem yönetmeliği genel raporu içeriğine alındı.
25. Ribbon menüde merdiven bilgi yazısı çıkmıyordu. Artık çıkıyor.
26. Obje çizerken büyük blokların kırmızı olarak gösterilmesi çalışmayı yavaşlatıyordu. Bloklarda bu gösterim kaldırdı ve artık amacına uygun olarak sadece duvar, kiriş, çizgi vb. gibi objeler için gösteriliyor. (Forum servany2)
27. Kesit sayfası DWG export edilmiyordu. Program hata verip kapanıyordu. Düzeltildi (Erhan Mollaoğlu)
28. Raporda yükleme ve kombinasyonların açıklamalarında Ez(G) için açıklama eklendi.
29. Rapor başlığındaki revizyon ile versiyon bilgisi çakışıyordu. Düzenleme yapıldı.
30. Döşeme düzlem içi kayma ve gerilme kontrolü raporuna ait açıklama görseli yenilendi.
31. Deprem yönetemeliği genel raporunda R katsayısı seçim nedeni görseli yenilendi.
32. Tekil ve sürekli temel raporlarının görselleri TBDY 2018 yönetmelik kapsamında yenilendi.
33. Proje, bazen açılırken bazen analiz yaparken kırılıyordu. Düzeltildi. (Yusuf Yılmaz'ın projesi)
34. Üst üste analizde göreli öteleme raporunda deplasmanlar ve göreli öteleme sınır değerleri değişmesi durumu düzeltildi.
35. TBDY 2018 sihirbazında sonrası analiz ayaları diyalogunu kapatırken oluşan program kapanması durumu düzeltildi.
36. Temel zemin sekmesinde değiştirilen zemin sınıfı TBDY 2018 spektrum sayfasında değişmiyordu. Düzeltildi.
37. Projede dinamik analiz raporu giriş bilgileri kısımında verilen yapı serbest kütlesi, yapı toplam ağırlığından büyük görünüyordu. Düzeltildi.
38. Projede devrilme momenti kontrolü raporunda madde 4.3.2.4a ve 4.3.2.4b kontrolleri görülmüyordu. Düzeltildi. (Emre Sevim)
39. Projelerde kirişli radye temel sisteminde sürekli temel kesme kuvvetlerinin kesme kuvvetlerinin büyük çıkması durumları giderildi. (Çark yapı, Selahattin Bektaş, Özge Öncü )
40. Bodrum katta toprak perdeleri ile kesişen perdelerde perde konturu eksik çizilme durumları düzeltildi.
41. Bazı projelerde karşılaşılan en buyuk taban devrilme momenti hesabında kullanılan Denklem (4B.7) ve (4B.2.4) ile ilgili gelistirme yapildi
 
Geri