Tablo 4.1 -- A14 ile ilgili

ottomancagatay

Etkin Üye
İyi günler,

bir dikdörtgen düzgün formda bir yapımız olsun , bys=6 olsun

bu yapıda 6 adet dış çerçevede perde olsun, tam merkezde de merdiven ve asansör etrafında u perdeler olsun bu perde gurupları da bağ kiriş ile bağlansın.

Tbdy 4.5.4.5 göre bağ derecesini inceledik(buradaki hesaplamayı idecad yapabiliyor mu kendimizmi yapmamız gerekir) , toplam devrilme momentlerinide inceledik Mo/Mdevr = 0.49 çıktı. Bağ kiriş şartlarını sağladı diyelim.

biz bu durumda binayı süneklik düzeyi ve R katsayısını A 14 mu seçmemiz uygun olur A15 mi?

Kendi fikrim olarak iki yöndede A15 - R=7 D=2.5 seçmemiz doğru olur.Kendi savunmam da şu şekilde A14 de süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli betonarme perdeler diye ifade var , söz konusu yapıda bağ kirişli perde var fakat binada süneklik düzeyi boşluksuz betonarme perdelerde var. Bundan dolayı A15 seçmemiz doğrudur diye düşünüyorum.

Başka görüş Bağ kiriş içerdiği için de boşluklu perde var o zaman A 14 diye savunuyorlar.

Sizlerin görüşünü öğrenmek istedim. Teşekkürler.
 
Sorudan anladığım şu: X doğrultusunda SD Yüksek kolonlarla birlikte hem boşluklu hem de boşluksuz perdeler var R kaç seçilmeli? A14? A15?

Cevap: A15

Boşluksuz perdeleri barındıran binalarda alabileceğiniz maksimum R=7...sadece boşluklu perdelerden oluşan bir yapıda da maks. R=7...
boşluksuz perdelerin olduğu bir yapıda R=8 alarak yapıyı ödüllendirmiş oluyoruz ki bu da şartnamenin ana yaklaşımına aykırı. Dolayısıyla R=7 almanız (A15) doğrudur.

iyi çalışmalar, saygılar..
 
ottomancagatay":ds7g89oo' Alıntı:
https://www.sanalsantiye.com/hem-bosluklu-hem-bosluksuz-perdelerin-oldugu-perdeli-cerceveli-betonarme-sistemlerde-r-katsayisi-nin-tayinisayisal-ornekli/


burda güzel bir yazı var okumanızı tavsiye ederim.
Akademik degeri olmayan yazi ve sitelere link verilmesi bu site kurallarina uygun degildir.
 
Geri
Üst