Kolonda boyut hatası

mhmt_ali

Etkin Üye
Merhaba
Daha önce eski versiyonlarda çizdiğim ve bu şekilde kolon boyutları kurtardığı halde yeni versiyonda kolon boyutlarını artırdığım halde hata giderilemiyor. Yardımcı olursanız sevinirim.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Normaldir yönetmelikte bir çok şey değişip yeni maddeler eklendi. Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği hatası ve max. normal kuvvet hatası verilebilir bu değerler değişti haliyle. Daha bir çok değişiklik var malum.
 
Yani Kolon Boyutları ile fazla oynama yapmadan hataları giderme yolları olabilir mi eğer projeyi kontrol ederseniz kolon boyutları fazla gibi geldi bana
 
Eski yönetmelikte yeterli olan kesitleriniz ve oluşturduğunuz sistemi yeni yönetmeliğe göre düzenleyerek çözmeye çalışın.
kıyas yapılamayacak kadar köklü değişikler var.
 
mhmt_ali":fzuh8pmf' Alıntı:
Merhaba
Daha önce eski versiyonlarda çizdiğim ve bu şekilde kolon boyutları kurtardığı halde yeni versiyonda kolon boyutlarını artırdığım halde hata giderilemiyor. Yardımcı olursanız sevinirim.

Merhaba,

TBDY 2007 yönetmeliğinde eksenel yük kontrolü sınırı Ac*0.5fck>=Nd iken TBDY 2018'de sınır Ac*0.4*fck'ya düşürüldü. Ayrıca TBDY 2007'den fark olarak TBDY 2018'de düşey deprem etkisi(Ez) de hesaba katılıyor. Kısacası kolonlarınız eski yönetmelikte normal kuvveti Ac*0.5fck'yı sağlarken, yeni yönetemelikte Ac*0.4*fck'yı az farkla sağlamıyor.
 