TBDY Denklem 16.8

önümde killi çakıl bir zemin var
sptler bu şekilde
1,50-1,95 12-16-9
3,00-3,45 18-18-45
4,50-4,95 25-37-39
6,00-6,45 R
labaratuarda direkt kesme deneyi yapılmış c=0,04 kg/cm2 fi=53,97 çıkmış
Bha ise 19,8 çıkmış
3 katlı betonarme bir yapı yapılacak sürekli temel 60/70 temel kirişi olduğunu ve temel derinliği 60 cm varsayalım.yass 20 metre
formülde c yi sfır kabul edip ( çakıl ) yerine koyduğumda değerler çok fazla çıkıyor nasıl hesaplamalıyız sizce
 
Jeoloji Muhendisleri Odası'nın da itiraz ettiği ve bildiğim kadarıyla yürütmeyi durdurma talebiyle dava ettiği konulardan biri.

Yönetmeliğin ilgili bölümü değişmediği sürece;
Zemin profiliniz ister toprak ister kaya olsun, Denk.16.8a'da verilen genişletilmiş Terzaghi denklemiyle taşıma gücünüzü hesaplayacaksınız.

Değerin yüksek çıkmış olması sizin veya geoteknik uzmanın degil yonetmeligin sorumluluğunda ancak yönetmeliğe uyduk ve temellerimizde zemin gerilmeleri aşılıp bir hasar meydana geldiğinde, yönetmelik yazarları sorumluluk üstlenirler mi bilemem.

Iki çalışmalar, saygılar...


SM-N920C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
C ve Fi değerlerine bakılınca kohezyonsuz kumlu çakıllı bi zemin görünüyor ama spt yapılmış, Spt sonuçlarına bakıyorum.... bişey diyemiyorum sizin deneylerde de bi sıkıntı var. Tasarım gözetmenliği gibi birde arazi ve Laboratuar gözetmenliği de gelmezse bu iş düzelmeyecek sanırım.


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
 
Geri
Üst