Radye temel Zg Hatası kurtarmıyor

Merhaba
Zemin taşıma gücü değerini kontrol edin. Eski değer zemin emniyet gerilmesi olmasın.
Koordinatlar düzenlenmemiş şablon projedeki gibi duruyor.
Duvar yüklerini almamışsınız,
Merdiveni mesnetleyip beraber çözün,
Bunları düzeltin durum düzelmezse tekrar paylaşırsınız.

Ünver ÖZCAN
 
unver":1ixxfkgf' Alıntı:
Merhaba
Zemin taşıma gücü değerini kontrol edin. Eski değer zemin emniyet gerilmesi olmasın.
Koordinatlar düzenlenmemiş şablon projedeki gibi duruyor.
Duvar yüklerini almamışsınız,
Merdiveni mesnetleyip beraber çözün,
Bunları düzeltin durum düzelmezse tekrar paylaşırsınız.

Ünver ÖZCAN

ZEMİN TAŞIMA GÜCÜNÜ GEOTEKNİK MÜHENDİSİNİN BELİRLEDİĞİ DEĞERİ GİRDİM, BİR HATASI MI VAR ACABA?
DUVAR YÜKLERİNİ DÖŞEMEDE KAPLAMA YÜKÜ DİYE GİRDİM.
MERDİVEN MODELİMİ EN SON ANALİZE DAHİL EDİYORUM.
YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
 
Merhaba
mühendix":vmadjhle' Alıntı:
ZEMİN TAŞIMA GÜCÜNÜ GEOTEKNİK MÜHENDİSİNİN BELİRLEDİĞİ DEĞERİ GİRDİM, BİR HATASI MI VAR ACABA?
Zemin taşıma gücü olarak 13 t/m2 girilmiş bu az gibi görülüyor.
Örnek 10 t/m2 için:
Eskiden verilen zemin emniyet gerilmesi 10 t/m2
Emniyet katsayına bölünmemiş değeri yaklaşık karakteristik zemin taşıma gücü qk=10*3=30 t/m2
Bizim hesapta kullanacağımız TBDY 2018 tablo 16.2 göre zemin taşıma gücü qt=30/1.4=21.4 t/m2 olması lazım.
mühendix":vmadjhle' Alıntı:
DUVAR YÜKLERİNİ DÖŞEMEDE KAPLAMA YÜKÜ DİYE GİRDİM.
Kaplama yükü olarak girilmemiş. Hareketli yüklerde de artış yok. Duvar yüklerini ayrıca girin.

Ünver ÖZCAN
 