4.3.4.5 Kontrolü

yunussacikk

Tanınmış Üye
merhaba
bu kontrolde perde devrilme momenti oranı 0.75 den büyük olduğunda Bys de bir fazlasını almamız gerektiğinide belirmesi gerekmez mi? Perde devrilme momentimiz 0.4 den küçük olduğunda verilen uyarı gibi
 

Ekli dosyalar

  • 1.JPG
    1.JPG
    37.8 KB · Görüntüleme: 3,961
Re: 4.3.4.5. kontrolü

4.3.4.5 maddesinin amacı, süneklik düzeyi yüksek perde + çerçeve sistemlerde (A14 veya A15) yükün %75 ten fazlasını perdeler taşımasın diyedir. Çünkü perdeler bu orandan daha fazlasını taşıyorsa A14 veya A15 sisteme göre daha az sünektir. Haliyle R değeri azaltılmalıdır.

Aşağıdaki görselde de sarı renkle işaretlediğim cümlede eğer bu oran sağlanmıyorsa A13 sistemine ait R, D ve BYS değerlerini dikkate alın der. BYS'nin bir fazlasını dikkate alın demez.

ideCAD de görüldüğü üzere A13 e ait R=6 değerini almış. D ve BYS değişmediği için buna ait bir değişiklik yapılmaz.
 

Ekli dosyalar

  • 4.3.4.5.png
    4.3.4.5.png
    114.2 KB · Görüntüleme: 3,944
Re: 4.3.4.5. kontrolü

perde devrilme momentinin 0.4 den küçük olması için verilen kural ile karıştırmışım. En üst bys dikkate alınır ifadesi kafamı karıştırmıştı. En üst bys her iki durumdada bys büyük eşit 2 olduğu için değişen bir durum olmuyor.
 
Merhabalar.. Başlık açılmışken sorumu burada sorayım dedim.
Y yönünde Asansör ve merdiven için perde attım. Sizce taşıyıcı sistemi seçerken "boşluksuz perde ve çerçeveli sistem" olarak mı seçmeliyim? Yoksa sadece merdiven ve asansör için attığım perdeleri taşıyıcı sistem seçiminde görmezden gelip "sadece çerçeveli sistem" olarak mı kabul etmeliyim?
-Tek bir perde bile olsa "perde+çerçeveli sistem" olarak tanımlamak zorunda mıyım?
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    Adsız.png
    36.1 KB · Görüntüleme: 3,203
Merhaba
Yorumum;
huseyinakkus56":2vymvaee' Alıntı:
Sizce taşıyıcı sistemi seçerken "boşluksuz perde ve çerçeveli sistem" olarak mı seçmeliyim?
Evet, (Perde koyarken uzun istikametindeki döşemelere moment aktaracak ve uzun istikamette çerçeve oluşturacak şekilde modellemek daha iyi olur.)
huseyinakkus56":2vymvaee' Alıntı:
Yoksa sadece merdiven ve asansör için attığım perdeleri taşıyıcı sistem seçiminde görmezden gelip "sadece çerçeveli sistem" olarak mı kabul etmeliyim?
Uygun değil,
huseyinakkus56":2vymvaee' Alıntı:
-Tek bir perde bile olsa "perde+çerçeveli sistem" olarak tanımlamak zorunda mıyım?
Yönetmelikte herhangi bir oran olmadığından tek bir perde dahi olsa zorunluyuz.

Ünver ÖZCAN
 
Geri