Kolon betonarme tasarım kuvvetleri

ersandrn

Yeni Üye
Kolon Betonarme Dizaynında donatı alanı en fazla hesaplanan yük kombinasyonu kullanılmaktadır. ekte kullanılan yük kombinasyonu görülmektedir. Bu yük kombinasyonunun momentleri ve eksenel kuvvetine baktığımda kesit tesirleri bölmündekilerle uyuşmadığını görmekteyim.
Neden uyuşmamaktadır. bilen arkadaşlardan yardım talep etmekteyim kafamı kurcalayan bir husus teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • capture-20190414-165458.png
    capture-20190414-165458.png
    64.2 KB · Görüntüleme: 1,598
  • capture-20190414-165816.png
    capture-20190414-165816.png
    95.1 KB · Görüntüleme: 1,597
  • isimsizz.ide10
    499.6 KB · Görüntüleme: 338
Merhaba,

3 boyutta gösterilen değerler, analiz sonucunda elde edilen ham değerlerdir. Betonarme dizaynı ise yönetmeliklerin istedikleri şekilde büyütülen değerlerdir. Betonarme diyaloğunda, tasarım sonuçları ve ham sonuçlar olarak seçebilirsiniz.

10 versiyonu ile gelen yeni özelliklerden biri olarak Ex ve Ey deprem yüklemeleri sonuçları içinde + ve- eksantrisiteli iki adet sonuç bulunur. Betonarme diyaloğunda Ex, Ey değerleri ikişer değerler olarak değil, maksimum tek değer olarak görünürler.

Bunun sonucu olarak da Ex + 0.3Ey veya Ey + 0.3Ex şeklindeki kombinasyonlarda 4 ayrı değer arka planda işlenir, bu değerlerden en olumsuzu (en fazla donatı ihtiyacı doğuranı kombinasyon olarak) tasarımda görünür.

Betonarme diyaloğunda tüm sonuçların gösterildiği tabloda ise ilgili kombinasyonun maksimum değerleri gösterilir. Bu her zaman (özellikle kolonlarda eksenel kuvvet altında 2 yönlü eğilme hesabı yapıldığı için) en olumsuz durum olmayabilir, arka planda işlenen farklı kombinasyondan biri olabilir. Sizin örneğinizde kolon hesabına esas alınan kombinasyon arka planda işlenen kombinasyonlar biri olmuştur.
 
Hakan bey teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için.

Anladığım kadarıyla Deprem yüklerinin olduğu kombinasyonlarda - + eksantireli yüklemelerden dolayı 2 ayrı deprem kuvveti belirlenmekte ve her deprem yükü olan kombinasyonda aslında otomatik 2 farklı kombinasyon oluşmaktadır. Bunlar 3 boyutlu menüde gösterilen kesit tesirlerinde maksimum kuvveti içeren kombinasyonun kesit tesireri olarak görülmektedir. Diğer kombinasyon arka planda hesaplanmaktadır. Lakin Kolon betonarme hesabında en fazla donatı alanı oluşturan kombinasyona göre hesap yapıldığından ve bu kombinasyon arka planda hesaplanan kombinasyon olduğu durumda kesit tesirlerinde göremiyoruz.

Fakat betonarme diyalog menüsündeki tasarıma esas kombinasyon ve değerleri bölmünde görebiliyoruz.

Ayrıca sadece EX ve Sadece EY Olan yüklemelerde 3 boyutlu kesit tesirleri menüsünden spekturum 1 ve spekturum 2 alt seçenekleri ile -+ eksantireli durumları görebilmekteyiz.

Yazdıklarım da yanlış anladığım durum varsa lütfen düzeltin.

Tekrardan teşekkür ederim


SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
ersandrn":dovgwmr8' Alıntı:
Lakin Kolon betonarme hesabında en fazla donatı alanı oluşturan kombinasyona göre hesap yapıldığından ve bu kombinasyon arka planda hesaplanan kombinasyon olduğu durumda kesit tesirlerinde göremiyoruz.

Fakat betonarme diyalog menüsündeki tasarıma esas kombinasyon ve değerleri bölmünde görebiliyoruz.

SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Betonarme dialoğunuda gördüğünüz tasarıma esas kombinasyonu diagramların gösterildiği 3B görselleştirmede de görmek istiyorsunuz sanıyorum.

Bu istek iş listemizde vardır. Gelecek güncellemelerde eklenebilir.
 
Geri
Üst