Mantar ve asmolen döşeme TBDY2018

actombo

Tanınmış Üye
Merhabalar
Elimizde bir proje var. Normal katlarını asmolen isteniyor ve bodrum kat mantar döşeme isteniyor.Bunun için yönetmelikte kısıtlayıcı bir hüküm var mıdır?Mesela burada R katsayısını neye göre seçmem gerekli?
Yardımcı olursanız sevinirim.İyi çalışmalar
 
Merhaba,

Yönetmelikte bina içinde farklı döşeme sistemleri olması durumunda ne yapılacağı belirtilmemiştir. Sizin örneğinizden yola çıkarsak, bodrum katınız rijit bodrum kat ise (yönetmelikte tariflendiği koşulları sağlıyorsa) binanın dinamik davranışına daha çok katkı yapacak kısım üst yapı olduğundan, üst yapıdaki döşeme sistemini dikkate almanızı tavsiye ederim.

İleride sıkıntı yaşamak adına projenin sunulacağı idaredeki kontrol birimine de bu konuyu danışmanızda fayda var.
 
Geri