Göreli kat ötelemesini gideremiyorum

BİR TÜRLÜ GİDEREMİYORUM OLMUYOR
PERDELİ DE DENEDİM OLMADI. ACABA YANLIŞ YER VE YÖNLERDE Mİ EKLİYORUM
PARAMETRELER DE DOĞRU AFAD VERİLERİNİ MANUEL GİRİŞ YAPMIŞTIM DOĞRU MU YAPTIM
TEMEL AS- VE GÖRELİ ÖTELEME İÇİN NE YAPMALIYIM
Bİ BAKABİLİRSENİZ SEVİNİRİM YOKSA ÇILDIRICAM :)
DOSYA EKLEMEK İSTEDİM AMA SIĞMADI SIKIŞTIRDIĞIM HALDE ?
 
Re: GÖRELİ KAT ÖTELEMEYİ NİYE GİDEREMİYOR OLABİLİRİM

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

forumun takipçisiyim ama paylaşım konusunda yeniyim. umarım yükleyebildim teşekkürler bu arada ilginize
 
Re: GÖRELİ KAT ÖTELEMEYİ NİYE GİDEREMİYOR OLABİLİRİM

Merhaba
Önerilerim:
--Zemin ZF seçilmiş bu durumda zemin taşıma gücü 25.7 t/m2 bayağı fazla kontrol edin, hesapta kullandığınız değer 1.4 bölünmüş zemin taşıma gücümü?
--S23 kolonunu kapıya koymuşsunuz statik modellemeyi düzeltin,
--Radye temeli iki taraftan büyütün kurtarmazsa donatıyı artırın kurtarmazsa kalınlığı artırın,
--3. katı asansör makine dairesi olarak işaretleyin,
--2.-3. katın döşeme yüklerini azaltın duvar yüklerini kaldırın,
--Betonu C30 yapabilirsiniz,
--B hatalarını düzeltin,
--Yukarıdaki maddeleri yaptıktan sonra hala kurtarmıyorsa PERDE ilavesi yapın,(merdiven ve asansör çevresine grup yaparak tanımlayın)
--Merdivenleri en son mesnetleyip eklersiniz.

Ünver ÖZCAN
 
Re: GÖRELİ KAT ÖTELEMEYİ NİYE GİDEREMİYOR OLABİLİRİM

Çok teşekkür ederim önerilerinize hepsini dikkate alıp uygulayacağım Zemin değerim ZE onu nasıl öyle bıraktım anlayamadım
Ze 25,7 t/m2
 
Re: GÖRELİ KAT ÖTELEMEYİ NİYE GİDEREMİYOR OLABİLİRİM

unver":1tda1wa0' Alıntı:
Merhaba
Önerilerim:
--Zemin ZF seçilmiş bu durumda zemin taşıma gücü 25.7 t/m2 bayağı fazla kontrol edin, hesapta kullandığınız değer 1.4 bölünmüş zemin taşıma gücümü?
--S23 kolonunu kapıya koymuşsunuz statik modellemeyi düzeltin,
--Radye temeli iki taraftan büyütün kurtarmazsa donatıyı artırın kurtarmazsa kalınlığı artırın,
--3. katı asansör makine dairesi olarak işaretleyin,
--2.-3. katın döşeme yüklerini azaltın duvar yüklerini kaldırın,
--Betonu C30 yapabilirsiniz,
--B hatalarını düzeltin,
--Yukarıdaki maddeleri yaptıktan sonra hala kurtarmıyorsa PERDE ilavesi yapın,(merdiven ve asansör çevresine grup yaparak tanımlayın)
--Merdivenleri en son mesnetleyip eklersiniz.

Ünver ÖZCAN
ünver bey ben kontrol ettim projemi zemin sınıfı ZE olarak girmişim zaten. 3. kat makina dairesi işaretledim bks 7 oldu ve yükleri azaltmaya çalıştım ve c30 yaptım radye 60 cm yaptım ampatmanlar arka köşede olacak şekilde ama hala sonuç alamıyorum. perde koysam nereye koymalıyım perdeli de denedim artık bildiklerimi de karıştırıyorum çok kafa yordum. bir de forumda dolaşan bir paylaşım var dd1 yapıp kayıt et sonra dd2 yap kayıt et analiz yap. afadddan değerleri alıp ben manuel girdim. bu işlemi de yaptım lakin ben nerde hata yapıyorum.
 
unver":vvyrm6a9' Alıntı:
--Yukarıdaki maddeleri yaptıktan sonra hala kurtarmıyorsa PERDE ilavesi yapın,(merdiven ve asansör çevresine grup yaparak tanımlayın)
Bu öneriyi yapın. Paylaşın gerekirse ben düzeltme yaparım.

Ünver ÖZCAN
 
unver":2nuelwql' Alıntı:
Merhaba
Dengelenmiş öneri proje ekte.
Bendeki versiyon V10.08 olduğunda V8.62 ile yükledim.

Ünver ÖZCAN
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
önerinizi inceledim elinize emeğinize sağlık .hesap kurtarmış nihayet bunu gördüm fakat anlamadığım noktaları paylaşmak isitorum
-yüüklediğim projedeki koordinat değerleri farklı ve dd2 sütunu 0
-zemin taşıma gücü 40, zemin taşıma gücü değerim 2,57 kg/cm2
-köşe başı bitişik nizam parselimde yol cephesine temelde çıkma yapamam belediyedeki arkadaş buna hiç müsade etmedi
-p07 perdeinin olduğu yerden merdiven altından arkaya geçiş var :(
- bir de rijitlik merkezi yapının dışında neden oluştu
 
Geri