Re: zayıf kat kontrolü
Merhaba
Önerilerim:
--Su basman katındaki 10 cm döşemeleri kaldırın
--1. kattaki (çatı) döşemelerinde hareketli yükler fazla, duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--Rx,Ry=8 verin dengeleniyor.
--S5-S6-S7-S8 kolonlardaki (B) hatalarını düzeltin,
--Duvarlar ekte görülüyor.
Not: 10 cm döşeme yapacaksanız altını stabilize doldurup sıkıştırın, üzerine 10 cm beton dökün, araya donatı koyun, bunu da çizimde yapabilirsiniz.