Zayıf kat kontrolünde subasman perdeleri

tevekkül

Etkin Üye
Merhaba... Ekteki projemizde zayıf kat kontrolünde, subasman kat y yönü perdeleri, zemin kat x ve y yönü duvar alanları 0 görünüyor
 

Ekli dosyalar

  • zayıf kat kontrolü.cde
    568.8 KB · Görüntüleme: 394
Re: zayıf kat kontrolü

Merhaba
Önerilerim:
--Su basman katındaki 10 cm döşemeleri kaldırın
--1. kattaki (çatı) döşemelerinde hareketli yükler fazla, duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--Rx,Ry=8 verin dengeleniyor.
--S5-S6-S7-S8 kolonlardaki (B) hatalarını düzeltin,
--Duvarlar ekte görülüyor.
Not: 10 cm döşeme yapacaksanız altını stabilize doldurup sıkıştırın, üzerine 10 cm beton dökün, araya donatı koyun, bunu da çizimde yapabilirsiniz.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot 2019-04-29 12.04.30.png
    Screenshot 2019-04-29 12.04.30.png
    99.5 KB · Görüntüleme: 4,472
Re: zayıf kat kontrolü

Ünver Bey teşekkür ederim önerileriniz için. Benim sorunum duvar yükü olduğu halde B1 düzensizliği kontrolünde zemin katta 0 görünüyor. Ayrıca subasman katta perde y yönü B1 kontrolünde yine 0 görünüyor.
 
Re: zayıf kat kontrolü

tevekkül":1iiw7ikd' Alıntı:
Merhaba... Ekteki projemizde zayıf kat kontrolünde, subasman kat y yönü perdeleri, zemin kat x ve y yönü duvar alanları 0 görünüyor
Merhaba,
Subasman perdeleri ayrı kat olarak tanımlanıp rijit bodrum olarak çözüldüğü için perdelerde subasman seçeneği iptal edilebilir. Böylelikle perde kesme alanlarını raporda görebileceksiniz.
Zemin kat duvarları için ise zemin katta hangi konumda(su basman perdelerinin üstünde) duvar bulunuyorsa o duvarları duvar komutuyla tanımlamanız gereklidir.

Örnek data:
Düzeltilmiş örnek datada B1 düzensizliği raporu. Kiriş altlarına denk gelecek şekilde duvar tanımı yaptım:
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    26 KB · Görüntüleme: 4,460
  • zayıf kat kontrolü_düzeldi.cde
    472.4 KB · Görüntüleme: 414
Geri