Perde kesme kuvveti ve göreli kat ötelemesi

fathhh

Üye
Merhabalar.Linkte eklediğim projemizi kaset sistem diye tabir edilen çift yöne nervürlü (80cm-80cm kaset boyutları ile) olduğu için yüksek sünek çözdük ama yapının durumundan dolayı 2 tane de perde koyduk(R=7).Ancak ne yaptıysak aşağıdaki hataları gideremedik. atladığımız bir yer mi var diye sizden kontrol etmenizi rica ediyoruz.

- Özellikle p5 perdesi tüm katlarda kesme kuvveti yetersiz hatası aldık.(ebatlarını büyütsek bile. Yönünü değiştiremiyoruz sadece)
- S12 ve S18 kolonlarında tüm katlarda B hatasını gideremedik. Yukarıda bahsettiğim P5 perdesine yakın kolonlar.
-Göreli kat ötelemesi sadece zemin katta çok az sınır değerini aşmasına rağmen kurtaramıyoruz. sistem rijitliğini artırmayı da denedik. (beton sınıfını c30 , kolon ebatlarını büyütme gibi.)
-Ve bir kaç analiz yaptıkdan sonra radye temelde de zemin emniyet hatası verdi.
İnceleyip çözümler için yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

İndirme Linki;
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: PERDE KESME KUVVETİ VE GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ

Merhaba
Projenizi dengeledim ekte.
Temelde biraz negatif momentiniz var.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • UO FATHHH ali dursun statik .cde
    1.2 MB · Görüntüleme: 325
Bi türlü hesabı kurtaramadık. Zemin değerlerinin düşmesinden dolayı kirişli radyeye çevirdik. Ayrıca sistemi tam rijit diyaframa göre analiz etmişiz şimdi yarı rijite çevirdiğimizde;

-Perdelerde ki kesme kuvvetini fazlalığını engelleyemedik
-Bir de kolonlara çok fazla donatı gelmiş ( 35/60'a 24 adet mesela) bunu nasıl dengeleyebiliriz ebat artırma yoluna girerek mi?
Yardımcı olursanız çok seviniriz işin içinden çıkamıyoruz.
Kolay gelsin. son hali aşağıdaki linktedir.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
fathhh":28b79dvp' Alıntı:
Bi türlü hesabı kurtaramadık. Zemin değerlerinin düşmesinden dolayı kirişli radyeye çevirdik. Ayrıca sistemi tam rijit diyaframa göre analiz etmişiz şimdi yarı rijite çevirdiğimizde;
-Perdelerde ki kesme kuvvetini fazlalığını engelleyemedik
Merhaba,
-KD13 düşük döşemesinin kotunu tüm katlarda -0.01 m. olarak girin. Donatı seçimi diyaloğunda perdeler için 12'lik etriye çapını seçin. Perdelerdeki kesme kuvveti sorunu çözülecektir.

fathhh":28b79dvp' Alıntı:
Bir de kolonlara çok fazla donatı gelmiş ( 35/60'a 24 adet mesela) bunu nasıl dengeleyebiliriz ebat artırma yoluna girerek mi?
-Zorlanan kolonlarda statikçe gerekli pursantaj ihtiyacını azaltmak için, kolonu zorlandığı yönde büyütmek çözüm olabilir. Tüm taşıyıcı sistemin bir bütün olarak incelenip, değerlendirilmesi daha ekonomik çözümlere ulaşılmasını sağlayabilir.

Not:
-Projede y yönünde göreli kat ötelemesi sorunu oluşuyor. Y yönündeki sistem rijitliğinin artırılması uygun olur. (1 aksındaki kolonların uzun kenar boyutları y ekseni doğrultusunda düzenlenip, kolon boyutları büyütülebilir. )
-Sürekli temellerdeki etriye yetersizliği için de çift etriye kullanılıp, etriye çapı artırılabilir.
İyi çalışmalar
 
Geri
Üst