Merhabalar.Linkte eklediğim projemizi kaset sistem diye tabir edilen çift yöne nervürlü (80cm-80cm kaset boyutları ile) olduğu için yüksek sünek çözdük ama yapının durumundan dolayı 2 tane de perde koyduk(R=7).Ancak ne yaptıysak aşağıdaki hataları gideremedik. atladığımız bir yer mi var diye sizden kontrol etmenizi rica ediyoruz.
- Özellikle p5 perdesi tüm katlarda kesme kuvveti yetersiz hatası aldık.(ebatlarını büyütsek bile. Yönünü değiştiremiyoruz sadece)
- S12 ve S18 kolonlarında tüm katlarda B hatasını gideremedik. Yukarıda bahsettiğim P5 perdesine yakın kolonlar.
-Göreli kat ötelemesi sadece zemin katta çok az sınır değerini aşmasına rağmen kurtaramıyoruz. sistem rijitliğini artırmayı da denedik. (beton sınıfını c30 , kolon ebatlarını büyütme gibi.)
-Ve bir kaç analiz yaptıkdan sonra radye temelde de zemin emniyet hatası verdi.
İnceleyip çözümler için yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
İndirme Linki;
- Özellikle p5 perdesi tüm katlarda kesme kuvveti yetersiz hatası aldık.(ebatlarını büyütsek bile. Yönünü değiştiremiyoruz sadece)
- S12 ve S18 kolonlarında tüm katlarda B hatasını gideremedik. Yukarıda bahsettiğim P5 perdesine yakın kolonlar.
-Göreli kat ötelemesi sadece zemin katta çok az sınır değerini aşmasına rağmen kurtaramıyoruz. sistem rijitliğini artırmayı da denedik. (beton sınıfını c30 , kolon ebatlarını büyütme gibi.)
-Ve bir kaç analiz yaptıkdan sonra radye temelde de zemin emniyet hatası verdi.
İnceleyip çözümler için yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
İndirme Linki;
Bu linki görmek için izniniz yok.
Giriş yap veya üye ol.