Re: Kolon Kesme Kuvveti Azalması Sorunu
Merhaba,
Sorunuza genel yanıt yazacak olursak evet olabilir.
Kolonlarda farklı katlarda büyük/küçük faklı tasarım kesme kuvvetleri olabilir. Süneklik düzeyi yüksek kolonlarda, tasarım kesme güvenliği kontrolüne esas alınan kesme kuvveti, kolonun hesap kesme kuvveti değerinden başka, deprem yönetmeliğine uygun olarak, kolon temiz yüksekliğine (kat yüksekliklerine, kiriş yüksekliklerine), kiriş ve kolon taşıma gücü momentlerine ve Vesınır değerlerine(tasarım kesme kuvveti değerini azaltabilir) bağlıdır. Kolon raporunda bu değerleri görebilirsiniz.
Örnek kolon kesme güvenliği raporu:
Süneklik düzeyi sınırlı kolonlarda ise, kolon tasarım kesme kuvveti, kolon hesap kesme kuvveti değerinden başka, Vesınır değerlerine(tasarım kesme kuvveti değerini azaltabilir, hangisi küçükse o dikkate alınır) bağlıdır.
Detaylar için sünekliği yüksek kolonlar için TBDY 7.3.7 ve sınırlı kolonlar için ise Madde 7.7.5.2 inceleyebilirsiniz.