Kolon kesme kuvveti bir alt kata göre nasil fazla olur

İyi günler herkese Yapıyı rijit olarak çözdüğüm ,içinde döşeme boşluğu bulunmayan bir projede Tipik bir kolon için kolon kesme kuvveti(Ve) 4 katta ,3. kattakinden daha fazla bir kesme kuvveti almış böyle bir şey olabilir mi?
 
Re: Kolon Kesme Kuvveti Azalması Sorunu

Merhaba,
Sorunuza genel yanıt yazacak olursak evet olabilir.

Kolonlarda farklı katlarda büyük/küçük faklı tasarım kesme kuvvetleri olabilir. Süneklik düzeyi yüksek kolonlarda, tasarım kesme güvenliği kontrolüne esas alınan kesme kuvveti, kolonun hesap kesme kuvveti değerinden başka, deprem yönetmeliğine uygun olarak, kolon temiz yüksekliğine (kat yüksekliklerine, kiriş yüksekliklerine), kiriş ve kolon taşıma gücü momentlerine ve Vesınır değerlerine(tasarım kesme kuvveti değerini azaltabilir) bağlıdır. Kolon raporunda bu değerleri görebilirsiniz.

Örnek kolon kesme güvenliği raporu:


Süneklik düzeyi sınırlı kolonlarda ise, kolon tasarım kesme kuvveti, kolon hesap kesme kuvveti değerinden başka, Vesınır değerlerine(tasarım kesme kuvveti değerini azaltabilir, hangisi küçükse o dikkate alınır) bağlıdır.

Detaylar için sünekliği yüksek kolonlar için TBDY 7.3.7 ve sınırlı kolonlar için ise Madde 7.7.5.2 inceleyebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    140.2 KB · Görüntüleme: 6,984
Re: Kolon Kesme Kuvveti Azalması Sorunu

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
lütfen 4.kat s16 kolonu ile 3.kat s16 kolonu arasındaki kesme kuvvetinin neden azaldığının cevabını cevaplar mısınız.Bizim için çok önemli bu cevap.Kesme Kuvvetinden kastettiği Ve Majör Yönünde
 
Re: Kolon Kesme Kuvveti Azalması Sorunu

Eklediğiniz projede sizin yazdığınızın aksine 4.kat kolonu tasarım kesme kuvveti, 3.kattan fazla çıkmamış. Ama hesap mantığı gereği çıkabilir de.

Kolon raporunda değerler:
4. kat S16 Vemajor=15.183 tf
3.kat S16 Vemajor=16.139 tf
 

Ekli dosyalar

  • 4.png
    4.png
    15.2 KB · Görüntüleme: 6,709
  • vehesapdoğrulamasi1.png
    vehesapdoğrulamasi1.png
    22.1 KB · Görüntüleme: 6,708
Re: Kolon Kesme Kuvveti Azalması Sorunu

cevabınız için çok teşşekkür ederim öncelikle.tasarım spekturum değerini buraya yükleyip tekrar analiz ettirmenizi rica ediyorum.çünkü burada herhangi bir sorun gözükmüyor.Ama Yüklediğim tasarım spekturumunda dediğim durum oluşuyor.Tasarım spekturum değerleri için
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Nasıl Tanımladığımız için
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: Kolon Kesme Kuvveti Azalması Sorunu

Eklediğiniz projede sizin kullandığınız tasarım spektrumu tanımlıydı zaten. Dediğiniz şekilde tasarım spektrumu ayrıca yükleyip denedim. Üst kesme değeri alt kattan büyük görünmüyor. Tasarım spektrumu eklediğiniz ve sorunuza esas olan değerlerin olduğu projeyi görmemiz gerekir. Proje ile birlikte ekran görüntüsü gereklidir.
 
Re: Kolon Kesme Kuvveti Azalması Sorunu

S25 kolonunda minör yönde 4. kat üst düğüm noktasında denklem 3.3 sağlanmıyor. Denklem sağlanmadığında yönetmelik gereği Mü, pekleşmeli taşıma gücü momentine eşit alınır. Mü üst katta ust düğüm noktasında daha büyük alındığı için doğal olarak tasarım kuvveti daha büyük çıkıyorr.

Denklem 3.3'ün sağlanması önemli bir husustur.

Elle kontrol:
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    15.7 KB · Görüntüleme: 6,679
  • 2.png
    2.png
    102.7 KB · Görüntüleme: 6,670
  • 3.png
    3.png
    183.9 KB · Görüntüleme: 6,669
  • 4.png
    4.png
    57.4 KB · Görüntüleme: 6,671
  • vehesapdoğrulamasi2.png
    vehesapdoğrulamasi2.png
    26.6 KB · Görüntüleme: 6,636
Öncelikle çok teşekkür ederim çok faydalı bir açıklama oldu.Denklemin saglanmadığını program içinde nerede görebilirim ve sizin elle yaptıgınız dogrulamayı kendiniz mi çözdünüz yoksa program içinden mi aldınız.
 
Denklem 3.3 icin programda cok detayli bir ekran var. Değerleri program raporundan alarak doğrulmayı elle kendim yaptım. Denklem 3.3'ün sağlanıp sağlanmadığı da kolon betonarme diyalogunda gösterilir. Benzer şekilde siz de bu doğrulamayı yapabilirsiniz.



veya



Denklemin sağlanıp sağlanmadığı çok açık belli oldugu icin sağlanıyor/sağlanmıyor bilgisini koyma ihtiyacı hissetmedik.
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    57.1 KB · Görüntüleme: 6,551
  • 2.png
    2.png
    25.9 KB · Görüntüleme: 6,546
Geri