Göreli kat ötelemeleri

Analiz Ayarları kısmındaki Tbdy seçenekleri kısmından Gevrek malzemeden yapılmış dolgu duvarların veya çerçeve elemenların yapıya bağlantısını 2.seçeneği tiklerseniz cephe elemanları esnek bağlantılarlarla bağlı veya dolgu duvarlar bağımsız seçeneği oluyor. analizde hata kalmıyor
 
Emre.Ozcan":rspredn9' Alıntı:
Analiz Ayarları kısmındaki Tbdy seçenekleri kısmından Gevrek malzemeden yapılmış dolgu duvarların veya çerçeve elemenların yapıya bağlantısını 2.seçeneği tiklerseniz cephe elemanları esnek bağlantılarlarla bağlı veya dolgu duvarlar bağımsız seçeneği oluyor. analizde hata kalmıyor

Dediğiniz doğrudur ancak uygulamanında yönetmeliğin tarif ettiği şekilde yapılması gerekyor. Standart konut binalarında bu uygulamalar pek yapılmaz bilginiz olsun. Lütfen bilgi verirken biraz daha dikkatli olalım.
 
Merhaba
Önerilerim:
--Koordinatları kontrol edin, (İstanbul görünüyor.)
--Zemin taşıma gücünü (qt) kontrol edin (çok düşük bir değer) eski zemin emniyet gerilmesi olabilir,
--Asansör makine dairesinin tikini işaretleyin,
--Kirişlerin üzerinde 0.5 t/m2 hareketli yükler var kaldırın,
--Bunları yapınca da kurtarmıyor, perde ilave edin,
--Zemin kat yüksekliğiniz 4.5 m kolon dar kenarlarını 40 cm den az yapmayın,
Emre.Ozcan":hof5ieyj' Alıntı:
Analiz Ayarları kısmındaki Tbdy seçenekleri kısmından Gevrek malzemeden yapılmış dolgu duvarların veya çerçeve elemenların yapıya bağlantısını 2.seçeneği tiklerseniz cephe elemanları esnek bağlantılarlarla bağlı veya dolgu duvarlar bağımsız seçeneği oluyor. analizde hata kalmıyor
Bu öneriyi kullanacaksanız TBDY2018 4.9.1.3.b göre EK 4C deki esnek derz uygulamasını yapmalısınız.

Ünver ÖZCAN
 
Geri
Üst