Deprem devrilme kontrolü

sayan erşan

Yeni Üye
merhabalar... deprem devrilme kontrolünü aşamadım temelde 2 tarafa ampatman verebiliyorum diğer iki cephe bitişik nizam.. bundan dolayı mı yoksa modelde mi bir hata var bakabilir misiniz çok teşekkür ederim

we transfer link:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Önerilerim;
sayan erşan":2ku7zf75' Alıntı:
deprem devrilme kontrolünü aşamadım temelde 2 tarafa ampatman verebiliyorum diğer iki cephe bitişik nizam.. bundan dolayı mı yoksa modelde mi bir hata var bakabilir misiniz çok teşekkür ederim
Yapınız asmolenli olduğundan dolayı aşamıyorsunuz.
--Koordinatlarınız şablon olarak verilenler, (İstanbul)
--Analiz ayarlarından 4.9.1.3.a işaretleyin ve perde devrilme momenti ...1/3.. tikini kaldırın,
--Yukarıdaki düzeltmeleri yaptığınızda hatalar daha da artıyor.
--Binayı kolon-kiriş-döşeme olarak çözün,(Asmolenli yapmak istiyorum diyorsanız ekteki projedeki gibi perde ilave etmeniz gerekebilir. İnceleyiniz.)
-- K4-K5 kirişini tek kiriş olarak verin kirişin ortasından konsol çıkmasın mimari proje uygunsa kolon koyun,
-- Asansör makine döşemesini ve merdiveni mesnetleyip ilave edin.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • 1 ASMOLEN ÜÇGEN BİNA ORDU MERKEZ-GRUP PERDE 6 KATLI.cde
    2.1 MB · Görüntüleme: 350
Nurullah Yurdigül":2o54h1uh' Alıntı:
merhaba kolay gelsin
bir projeyi incelerken kule katının ağırlığını 0 olduğu gördüm . rapor ekini ekledim .kendi yaptığım projeyide ekledim . kendim yapmayı denedim ama olmadı . nasıl yapıldığı hakkında bilgi alabilirmiyim?

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merhaba,
Kule katında G değeri sıfır olan proje dosyasını ekleyin, inceleyelim. Kat G değerinin sıfır görünmesi rijit diyaframların hatalı oluşmasından kaynaklanmış olabilir.
İyi çalışmalar
 
projeyi ekleyemiyorum maalesef .
proje sahibinden izin alamadım .
peki fx ve fy değerlerinin nasıl sıfır alındığı hakkında bilgi alabilir miyim ?
 
Nurullah Yurdigül":2iezua71' Alıntı:
projeyi ekleyemiyorum maalesef .
proje sahibinden izin alamadım .
peki fx ve fy değerlerinin nasıl sıfır alındığı hakkında bilgi alabilir miyim ?
Kat yatay kuvvetleri ve yapı ağırlığı otomatik hesaplanır. Bir önceki mesajda belirttiğim gibi Kat G değerinin sıfır görünmesi hatalı bir durumu işaret ediyor. G değerinin sıfır olduğu proje dosyasını gönderirseniz inceleyebiliriz.
 
İyi günler,
Projemde raporu inceledim. fx ve fy değerlerinin kule katta sıfır olduğunu gördüm ayrıca kule katın ağırlığı da (G değeri) sıfır olarak hesaba katılmış. Bunun sebebi ne olabilir? Projedeki bu problemi düzeltmemde yardımcı olabilir misiniz?
Teşekkür ederim.
Proje ektedir.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
3428":26ro65pf' Alıntı:
İyi günler,
Projemde raporu inceledim. fx ve fy değerlerinin kule katta sıfır olduğunu gördüm ayrıca kule katın ağırlığı da (G değeri) sıfır olarak hesaba katılmış. Bunun sebebi ne olabilir? Projedeki bu problemi düzeltmemde yardımcı olabilir misiniz?
Teşekkür ederim.
Proje ektedir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merhaba,
Kule katında farklı kotta üst üste döşemeler bulunuyor. -225 cm. kotunda bulunan D06 ve D07 döşemelerinin özelliklerinden "Rijit diyafram oluşturma" seçeneğini işaretleyip, Analiz yapın. İlgili katta kat ağırlığı ve yatay kuvvetler görünecektir.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • d_a.png
    d_a.png
    17.1 KB · Görüntüleme: 462
Geri
Üst