Kolon mantolarken tek yüz veya iki yüz nasil yapilir

Zumre

Üye
Merhaba
idecad da Kolon mantolarında tek yüz veya iki yüz manto seçeneği neden yok. Çoğu kez dört taraftan manto uygulaması yapamıyoruz.
 
Re: KOLON MANTOLAMA

Merhaba,

Mantolama yapıldıktan sonra "Manto kenarını kaldır" ve "Manto Kenarını Değiştir" komutları kullanılarak mantolama kaldırılabilir veya kalınlığı değiştirilebilir.
Kaldırmak istediğiniz kolon kenarına tıklayarak mantolamayı kaldırabilirsiniz.
"Manto kenarını değiştir" komutu ile istediğiniz kolon kenarına tıklayarak mantolama yapabilir veya mevcut mantolamanın kalınlığını değiştirebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • manto.png
    manto.png
    38.1 KB · Görüntüleme: 1,465
Merhaba;

Ekteki görselde yer aldığı şekilde (sadece perdenin kolonla temas ettiği kısımdaki mantonun kaldırılması) nasıl yapılabilir?

(Bu arada İyi Bayramlar Dilerim)
 

Ekli dosyalar

  • Sadece Perdenin geldiği Manto kısmının kaldırılması.png
    Sadece Perdenin geldiği Manto kısmının kaldırılması.png
    179.2 KB · Görüntüleme: 220
Merhaba;

Kolonun hangi kenarına yaklaşıp tıklarsanız sadece o kenardaki manto silinir (kaldırılır), manto tanımlarken de aynı şekilde. Kolonun merkezine tıklarsanız 4 tarafına manto eklenir yada silinir.
 
Merhaba;
Manto kenarın tamamının silinmesini değil de ; sadece perdeye saplanan kısmı silinmiş ve ekteki görsele dikkat ederseniz; perdenin kolonla kesişen kısmın haricinde-silinen kenarda bile- hep manto var.
(Line komutuyla denedim;ama olmadı. Bunun çizimde bir faydası olabilir mi diye soruyorum.Teşekkürler....)
 
Merhaba;

Bahsettiğiniz mantonun perde ile kesişen kısmının silinmiş gibi görünmesi sadece görsel bir durum, bu görsel durumu düzeltmek için plan penceresinde perdenin üzerine sağ tıkladığınızda Çizim sırası komutunu kullanaran perdeyi kolon mantosunun arkasına atabilirsiniz, böylelikle görselde manto kısmı tam gözükür. Bu durum hesabı yada detay çizimini etkilemez.
 
Teşekkürler,
Ekte görseldeki gibi bir durum hakkında fikriniz nedir ;
donatı tasarım kısmında 115 cm gösterilen kısım; soldan ve sağdan 20'şer cm olmak üzere 40 cm eksiltilerek çizimde 75 cm veriliyor. Mantolama donatıları ve perdenin geleceği kısımdaki donatıları ayırarak veriyor; donatı tasarım kısmında 115 cm değil de 75 cm yazması gerekmez mi ?20 cm lik manto kısımlarında perde donatısını mı dahil ediyor; Uygulamada kolon mantolama donatı ve kalıp işçiliğinin de önce yapılacağını varsayarsak ?
 

Ekli dosyalar

  • güçlendirme  perdesi çizim sınırları.png
    güçlendirme perdesi çizim sınırları.png
    171.2 KB · Görüntüleme: 140
Merhaba;

Doğrusu güçlendirme perdesinin kolondan kolona tanımlanması, zaten program manto elemanının kenarını/köşesini yakalamanıza izin vermiyor.
Aşağıdaki ekran görüntüsünde 1. tanımlama güçlendirme perdesi kolondan kolona, 2. tanımlama ise mantodan mantoya yapılmış. analiz modeline bakarsanız 2. tanımlamanın hatalı olduğunu göreceksiniz, kolon ile perde arasında rijit bağlantı elemanları oluşmamış.

Yine bu iki tanımlama için çizimleri inceleyecek olursak 2. tanımlamanın çiziminin de hatalı olduğunu göreceksiniz.


Saygılarımla.
 

Ekli dosyalar

  • güçlendirme.JPG
    güçlendirme.JPG
    95.4 KB · Görüntüleme: 128
  • çizim.JPG
    çizim.JPG
    59.6 KB · Görüntüleme: 128
Geri