Döşeme hatası, TBDY Madde 7.11.3 düzlem içi çekme gerilmesi kontrolü dolayısıya oluşmaktadır. Raporu incelerseniz, bodrum kat D04 döşemesi 2. hesap aksında raporda verilen konumda P02 perdesinin ucunda düzlem içi çekme gerilmesinin sağlamadığını görebilirsiniz. Buna göre 2 aksında işlem yapmanız gerekecektir. 2 aksında donatıyı arttırarak önlem alabilirsiniz.
Bodrum katta D04 döşemesinin 2. hesap aksının çalışma şeklini üst düz + alt düz yapıp, donatıyı da fi12/14 verirseniz düzlem içi çekme gerilmesini kontolü verilen koordinatta sağlamış olursunuz.
Not: Alternatif olarak 2 yönünde tüm açıklık boyunca fi12/14 kullanmak yerine, hesap aksı çalışma mesafelerini de düzenleyerek, birden fazla donatı aksı aksı tanımlayıp, sadece P02 perdeni ilgilendiren konum için daha az alanda fi12/14 kullabilirsiniz.