Raporlarda döşeme hatası alıyorum sebebini bulamadım

Merhaba
Projeyi hesaplattırdım döşeme hatası yok.
Önerilerim:
--Asansör perdelerini grup yapın,
--K05-K12-K11 kirişten veya kolondan konsol yapmayın,
--K16 kirişi k18-k23 mesnetlensin yeni K16a ilave edin k23-k27 mesnetlensin,
--K01 kirişi iki kolon arasında tek olsun k21 kirişi bu kirişe saplansın,
--Çerçeve oluşturmak amacıyla 4 ve B aksına ile K09-K10 kesişimine kolon koyun,
--Kirişlerdeki pilyeleri kaldırın.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot 2019-06-10 19.42.50.png
    Screenshot 2019-06-10 19.42.50.png
    82.3 KB · Görüntüleme: 1,926
Döşeme hatası, TBDY Madde 7.11.3 düzlem içi çekme gerilmesi kontrolü dolayısıya oluşmaktadır. Raporu incelerseniz, bodrum kat D04 döşemesi 2. hesap aksında raporda verilen konumda P02 perdesinin ucunda düzlem içi çekme gerilmesinin sağlamadığını görebilirsiniz. Buna göre 2 aksında işlem yapmanız gerekecektir. 2 aksında donatıyı arttırarak önlem alabilirsiniz.



Bodrum katta D04 döşemesinin 2. hesap aksının çalışma şeklini üst düz + alt düz yapıp, donatıyı da fi12/14 verirseniz düzlem içi çekme gerilmesini kontolü verilen koordinatta sağlamış olursunuz.

Not: Alternatif olarak 2 yönünde tüm açıklık boyunca fi12/14 kullanmak yerine, hesap aksı çalışma mesafelerini de düzenleyerek, birden fazla donatı aksı aksı tanımlayıp, sadece P02 perdeni ilgilendiren konum için daha az alanda fi12/14 kullabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • 1.PNG
    1.PNG
    30.9 KB · Görüntüleme: 1,889
  • 2.PNG
    2.PNG
    66.9 KB · Görüntüleme: 1,889
  • 3.PNG
    3.PNG
    46.7 KB · Görüntüleme: 1,889
Geri
Üst