ideCAD v10.09 sürümü kolonlarda yüksek donatı sorunu

İyi günler merhaba ;

10.09 sürümünü yükledikten sonra daha önceden donatı yetersizliği sorunu olmayan bazı birkaç kat cıkan bodrum kolonlarımda donatı yetersizliği sorunu cıkıyor . Oluşan iç kuvvetlere göre cok yüksek donatı oranları istiyor.

40x100 kolonda 2.93 donatı purs. kurtarmıyor

17 ton eksenel kuvvet
6 tonm m3
0.95 tonm m2

kolon kapasite sınır oranım en fazla 0.277

kapasite diyagramı pmm de küçük seviyelerde

proje link :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Saygılarımla...
 

Ekli dosyalar

  • 3.JPG
    3.JPG
    120.4 KB · Görüntüleme: 3,459
  • 2.JPG
    2.JPG
    128.5 KB · Görüntüleme: 3,461
  • 1.JPG
    1.JPG
    58.5 KB · Görüntüleme: 3,460
Re: 10.09 sürümü kolonlarda yüksek donatı sorunu

Mesut Turan":qsd23igf' Alıntı:
İyi günler merhaba ;
10.09 sürümünü yükledikten sonra daha önceden donatı yetersizliği sorunu olmayan bazı birkaç kat cıkan bodrum kolonlarımda donatı yetersizliği sorunu cıkıyor . Oluşan iç kuvvetlere göre cok yüksek donatı oranları istiyor.
40x100 kolonda 2.93 donatı purs. kurtarmıyor
17 ton eksenel kuvvet
6 tonm m3
0.95 tonm m2
kolon kapasite sınır oranım en fazla 0.277
kapasite diyagramı pmm de küçük seviyelerde
proje link :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Saygılarımla...
Merhaba,
Kolondaki statikçe gerekli pursantaj değeri kolondaki mevcut pursantajın altında. Mevcut haliyle donatı yetersizliği etriyeden kaynaklanıyor.

-DS sütunundaki işaretleri kaldırıp analiz yapıldığında herhangi bir donatı yetersizliği oluşmuyor.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • resim-1.png
    resim-1.png
    271.8 KB · Görüntüleme: 3,401
  • resim2.PNG
    resim2.PNG
    32.9 KB · Görüntüleme: 3,399
Re: 10.09 sürümü kolonlarda yüksek donatı sorunu

S.G pursantajdan anladığım şu yanılıyorsam düzeltin , iç kuvvetlerden oluşan donatı gereksiniminden dolayı kesitte gerekli donatının kesit alanına oranı ?
 
Re: 10.09 sürümü kolonlarda yüksek donatı sorunu

Mesut Turan":1ln4i35p' Alıntı:
S.G pursantajdan anladığım şu yanılıyorsam düzeltin , iç kuvvetlerden oluşan donatı gereksiniminden dolayı kesitte gerekli donatının kesit alanına oranı ?
2 eksenli eğilme ve normal kuvvet altında hesaplanan donatı alanı. Ayrıca Sizin ifadeniz de doğru. Buradaki - (eksi) bu kolonda bu ic kuvvetler etkisinde hic donati gerekmiyor manasina gelir.
 