Betonarme katlanmis plak U döşeme tanımlama

ermancnl

Yeni Üye
Merhaba,
şekildeki gibi bir tasarım yapmama gerekiyor ama U şeklinde olan kenarlardaki kısımları kiriş yapınca bir yere baglanmadığından analiz yapmıyor perde tanımlasam sanki mesnetli gibi kabul ediyor,
U şeklinde kiriş atılıyor mu poligon kolon gibi poligon kiriş oluyor mu ona baktım ama yok,
bu tasarımı nasıl sağlıklı modelleyebiliriz?
 

Ekli dosyalar

  • sekil.png
    sekil.png
    44.2 KB · Görüntüleme: 6,719
Re: Betonarme U döşeme tanımlama

Merhaba;

Bu tür bir modeli kiriş yerine mesnetsiz perdeler ve döşeme yardımıyla oluşturabilirsiniz.



örnek model dosyası ektedir.

Saygılarımla.
 

Ekli dosyalar

  • MODEL 1.JPG
    MODEL 1.JPG
    106.2 KB · Görüntüleme: 6,650
  • MODEL 1_v80620.rar
    1.3 MB · Görüntüleme: 191
Re: Betonarme U döşeme tanımlama

Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim,
dediğiniz gibi modelledim ama yine hata alıyorum ve çözülmüyor,
rica etsem benim modelime bakabilir misiniz? acaba nerde hata yapıyorum?
 

Ekli dosyalar

  • kopru.cde
    1.1 MB · Görüntüleme: 363
Re: Betonarme U döşeme tanımlama

Merhaba;

Perde çizdiğiniz kenarlara ayrıca döşeme kenarı çizmemelisiniz, hata bundan kaynaklanıyor. Perdeler zaten döşemeler için sınır elemanı olarak görev yapacaktır.

Ayrıca projenizde perde olmadığı için TBDY2018 sihirbazından mantar döşemeli sistem seçerseniz analiz yapamazsınız.
Mantar döşemeli sistem seçimi bina türü yapılarda iki aşamalı analiz için gereklidir. Sizin projenizde yarı rijit çözmek ve düzlem içi etkileri dikkate almak yeterli olacaktır.

düzeltilmiş model ektedir.

Saygılarımla.
 

Ekli dosyalar

  • kopru 2.cde
    1 MB · Görüntüleme: 368
Re: Betonarme U döşeme tanımlama

2m proje":2onk0x0c' Alıntı:
Merhaba;

Perde çizdiğiniz kenarlara ayrıca döşeme kenarı çizmemelisiniz, hata bundan kaynaklanıyor. Perdeler zaten döşemeler için sınır elemanı olarak görev yapacaktır.

Ayrıca projenizde perde olmadığı için TBDY2018 sihirbazından mantar döşemeli sistem seçerseniz analiz yapamazsınız.
Mantar döşemeli sistem seçimi bina türü yapılarda iki aşamalı analiz için gereklidir. Sizin projenizde yarı rijit çözmek ve düzlem içi etkileri dikkate almak yeterli olacaktır.

düzeltilmiş model ektedir.

Saygılarımla.


ilginiz ve alakanız için teşekkür ederim.
sorunum sayenizde çözüme kavuştu.
 
Re: Betonarme U döşeme tanımlama

asenyapitasarim":3c2esyd6' Alıntı:
ide 10.09 açmıyor sanırım bir üst güncelleme kullanıyorsunuz

Evet V10.13 kullanıyorum. dosyanın V8.62 hali ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • köprü_v80620.ide85
    2 MB · Görüntüleme: 379
Re: Betonarme U döşeme tanımlama

teşekkürederim gönderdiğiniz için
kotu sıfır olan döşeme üzerinde kaplama yükü 1.5t/m^2 hareketli yük 0.15t/m^2 genişlik 190cm bu kaplama yükü peyzaj için mi ? yaya içinse hareketli yük çok küçük değil mi ? kotu 100cm olan döşeme kaplama yükü 0.532t/m^2 hareketli yük 0.15t/m^2 genişlik 340cm eğer yaya geçiyorsa hareketli yük çok düşük
yapının kullanım amacını + yükler neden bu şekilde seçildi + 4/5R uygulanmalı mı mümkünse nedeniyle birlikte açıklarmısınız
perdeler mesnetsiz, kiriş gibi düşünülmüş yapı yüksekliğince devam etmiyor özel durumlar varsa gerekli açıklamaları yaparmısınız
 
Re: Betonarme U döşeme tanımlama

asenyapitasarim":35fl74ch' Alıntı:
teşekkürederim gönderdiğiniz için
kotu sıfır olan döşeme üzerinde kaplama yükü 1.5t/m^2 hareketli yük 0.15t/m^2 genişlik 190cm bu kaplama yükü peyzaj için mi ? yaya içinse hareketli yük çok küçük değil mi ? kotu 100cm olan döşeme kaplama yükü 0.532t/m^2 hareketli yük 0.15t/m^2 genişlik 340cm eğer yaya geçiyorsa hareketli yük çok düşük
yapının kullanım amacını + yükler neden bu şekilde seçildi + 4/5R uygulanmalı mı mümkünse nedeniyle birlikte açıklarmısınız
perdeler mesnetsiz, kiriş gibi düşünülmüş yapı yüksekliğince devam etmiyor özel durumlar varsa gerekli açıklamaları yaparmısınız

Sanırım bu soruları sayın ermancnl 'a soruyorsunuz, projenin sahibi o ben sadece modellemede yaşadığı sıkıntılara açıklık getirdim :)
 
Re: Betonarme U döşeme tanımlama

sn 2m proje sorulacak soru bulalım :?:
raporlara baktığımda 4/5 R uygula diyor
4.3.2.4 (a) ve (b) tanımlanan iki koşuldan birinin sağlanamaması durumunda 4/5R göz önüne alınacaktır diyor
4/5R uygulanmalı mı mümkünse nedeniyle birlikte açıklarmısınız
perdelerin taban devrilme momentleriyle ilgili bir durum yok perdeler mesnetsiz, kiriş gibi düşünülmüş yapı yüksekliğince devam etmiyor özel durumlar varsa gerekli açıklamaları yaparmısınız
4/5R uygulamaya gerek yoksa
raporda basılan 4/5R alınmalıdır uyarısı nasıl kaldırılacak
diğer arkadaşlarda görüşlerini paylaşırlar mı
 
Re: Betonarme U döşeme tanımlama

asenyapitasarim":38arq14s' Alıntı:
sn 2m proje sorulacak soru bulalım :?:
raporlara baktığımda 4/5 R uygula diyor
4/5R uygulanmalı mı mümkünse nedeniyle birlikte açıklarmısınız
perdeler mesnetsiz, kiriş gibi düşünülmüş yapı yüksekliğince devam etmiyor özel durumlar varsa gerekli açıklamaları yaparmısınız

Merhaba;

Öncelikle istenilen modeli oluşturmak için programdaki panel komutuyla mesnetsiz olarak (temele değilde kabuk olarak modellenen döşemelere bağlanan/mesnetlenen) tanımlanan perdeler/kabuk elemanlar deprem yönetmeliğinde tariflenen deprem etkilerinin karşılanması için kullanılan taşıyıcı deprem perdesi olarak düşünülmemiştir ve düşünülemez de. Modeldeki görevi oluşan etkileri karşılayan düşey kabuk elemandır.
Bu bilgiyi verdikten sonra ilk sorunuzun cevabı da otomatikman verilmiş oluyor. TBDY2018 de taşıyıcı deprem perdelerinin 1/3 ve 1/6 kontrollerinin sağlanmadığı durumlarda 4/5R azaltması yapılmalıdır diyor, bizim modelimizdeki perdeler taşıyıcı deprem perdesi olmadığına göre bu maddenin uygulanmasına da gerek yoktur.

Saygılarımla.
 
Re: Betonarme U döşeme tanımlama

TBDY kapsam kısmına bakarsanız ;

Bu Yönetmelik hükümleri, yeni yapılacak binaların deprem etkisi altında tasarımı ile
mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için uygulanır.

Bu Yönetmelik hükümleri, deprem etkisi altında yerinde dökme ve önüretimli
betonarme, çelik, hafif çelik, yığma ve ahşap malzemeden yapılan binaların deprem etkisi
altında tasarımı için uygulanır.

Binalar ve bina türü yapıların dışında kalan köprüler, barajlar, kıyı ve liman yapıları,
tüneller, boru hatları, enerji nakil hatları, nükleer tesisler, doğal gaz depolama tesisleri gibi
yapılar, tamamı yer altında bulunan yapılar ve binalardan farklı hesap ve güvenlik esaslarına
göre projelendirilen diğer yapılar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki bina ve bina türü yapıların deprem etkisi altında
tasarımı için kendi özel yönetmelikleri yapılıncaya dek, öncelikle ilgili Türk Standartlarında
verilen hükümler ile birlikte, uluslararası geçerliliği kabul edilen eşdeğer diğer standart,
yönetmelik gibi teknik düzenlemeler veya kurumlarınca belirlenen teknik kurallar, bu
Yönetmelikte öngörülen ilkeler gözetilerek kullanılabilir

Bu tip bir yapının dizaynını sadece TDBY kullanarak yapamazsınız. Kullanmanız gereken R katsayısı ve diğer özel hükümler için AASHTO'ya bakmanızı öneririm.
 
Re: Betonarme U döşeme tanımlama

raporda basılan 4/5R alınmalıdır
uyarısı nasıl kaldırılacak raporda basıldığı için sıkıntı
yukarıdaki uyarının raporda basılmaması için programa yapıda mesnetsiz perde varsa 4.3.2.4 (a) ve (b) kontrollerini yapma ifadesimi algoritmaya eklenmeli acaba
 
Re: Betonarme U döşeme tanımlama

Merhaba;

Öncelikle Sayın miralay'ın dediklerine kulak vermek lazım, bu yapı bina türü bir yapı değil ve ne amaçla kullanılacağını bilmiyoruz. Uygun tasarım kurallarına göre çalışmak gerekir.

Sizin sorunuza gelecek olursak,
1- mesnetsiz perdelerinizi seçip özelliklerine girerek Su basman / tüm katlarda devam etmeyen perde demek gerekir ki, raporlarda deprem perdeleri için yapılması istenilen kontroller bu perdeler için yapılmasın. Böylelikle 4/5R uygulanmalıdır gibi bir uyarı almazsınız.

2- Analiz ayarları menüsünden 4/5R maddesinin uygulanıp uygulanmayacağını siz belirleyebilirsiniz. Ayrıca 4.3.2.4. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı da size seçenek olarak sunulmuş durumda.


Saygılarımla.
 

Ekli dosyalar

  • SUBASMAN PERDESİ.JPG
    SUBASMAN PERDESİ.JPG
    67.3 KB · Görüntüleme: 6,496
  • ANALİZ AYARLARI.JPG
    ANALİZ AYARLARI.JPG
    91.6 KB · Görüntüleme: 6,496
Geri
Üst