Bodrum Kolon Donatıları

puncover

Tanınmış Üye
Merhaba, alttaki linkte wetransfere yüklemiş olduğum sıkıştırılmış proje yer alıyor.

Kolon donatılarının niye bu derece çıktığını çözemedim. Acaba göz atabilir misiniz?

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
puncover:3kaduxh3' Alıntı:
Merhaba, alttaki linkte wetransfere yüklemiş olduğum sıkıştırılmış proje yer alıyor.
Kolon donatılarının niye bu derece çıktığını çözemedim. Acaba göz atabilir misiniz?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merhaba,
-Bodrum kattaki kolonlarınız zemin katın alt ucundaki tesirler sebebiyle zorlanıyor. TBDY 2018' de kolon donatı bindirmeleri orta bölgede yapılıyor. Bu nedenle kolon donatı dizaynı, bir üst katın alt ucu ile mevcut katın üst ucuna ait tesirlerinin en olumsuz olanına göre yapılmaktadır.
Konuyla ilgili aşağıdaki linklerde verilen yanıtları inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Not:
Projenizde süneklik düzeyi karma sistem ve dolayısıyla tek doğrultulu dişli döşeme tipi çözüm koşulları sağlanmıyor. X yönünde hiç perde yok. Y yönünde de toplamMdev>=0.75Mo koşulunu sağlamıyor. ( Deprem Yönetmeliği Genel Raporunda perde devrilme oranları verilmektedir.) TBDY 2018 madde 4.3.4.3, madde 4.3.4.6, ... Tablo 4.1 A23-A24 incelenebilir.
İyi çalışmalar
 
Cevabınız için çok teşekkür ederim.

Bu arada perde devrilme oranı hatasını hesap raporunda kurtarmadığını bir çarpı işareti ile görebilme şansımız var mıdır bir sonraki güncellemede?
 
Geri
Üst