Kiriş-Kolon Birleşim Bölgesi Kesme Güvenliği Sorunu

slmnkrmz

Yeni Üye
Merhabalar, Ekteki projede diğer hatalar dışında Kiriş-Kolon Birleşim Güvenliği Sorununu ne yaparsam yapayım gideremiyorum. Önerilerinizi bekliyorum, şimdiden teşekkürler.


Link:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Önerilerim:
--Kat genel ayarlarından 1. bodrum rijitlik tikini kaldırın,
--Binayı ayrı ayrı çözün temel hesabında birleştirirsiniz,
--Dolgu duvarlar için 4.9.1.3.a maddesini aktif hale getirin
--Perde birleşimleri olmamış birleştirip grup yapın,
--Merdivenlerin bulunduğu yere döşeme tanımlanmış kaldırın.
--Merdivenleri mesnetleyip bina ile birlikte çözün,
--Devrilme kurtarmamış,
--Zemin katta dışta kiriş bağlantısı olmadan bir kat aşağı inen kolonları -530 cm kot vererek radye temele bağlayın, (alt kattaki kolonu silin.) 10.3 m kot farkı oluyor kolon burkulabilir bu kolonların ebatları büyütün.
--1. bodrum katta DB17 diğer yapıya mesnetlenmiş ayrılmalı,
--Asansör makine döşemesini unutmayın,
--Çatı katında döşeme hareketli yüklerini azaltabilirsiniz,
--Bunları yaptıktan sonra yinede problem çıkabilir, çıkarsa perdeleri her iki yönde artırırsınız. (BKS=1 olduğundan)

Ünver ÖZCAN
 
Geri
Üst