Göreli kat öteleme sorunu ve zemin emniyet olumsuz hatası

gigiveryon

Yeni Üye
Merhaba,

1)Projemde perdeler ekleme rağmen zayıf olan taraflarda hep daha farklı sorun çıktı göreli kat hatası gideremedim
2)Zemin emniyet olumsuz hatasını bir türlü gideremedim,negatif taşıma gücünü hangi değere kadar gözardı edebiliriz?
Projelerin perdesiz ve perdeli hali ektedir.
seçili alanda kolonlarda mimariden dolayı y yönünde değiştirme yapamıyorum
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Şimdiden görüş ve yardımlarınız için teşekkürler.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
örnek1_perdesiz.ide10.html
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
örnek2_perdeli.ide10.html
 
Re: Göreli kat öteleme sorunu ve zemin emniyet olumsuz hatas

Perdesiz projede eklerken hata yapmışım projenin orjinali bu şekildedir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Zemin değerleri bu şekildedir.
oY8wF6.png
 
Re: Göreli kat öteleme sorunu ve zemin emniyet olumsuz hatas

Merhaba
Önerileri: (Perdeli bina için)
--Merdiven kulesi katını rijit olarak işaretleyin,
--Merdiveni mesnetleyin,
--K58 kirişini merdiven sahanlığı oturacak şekilde ara katta verin,
--S11-S13 kolonlarından konsol kiriş çıkmışsınız (uygun değil) devamına kiriş koyarak çerçeve oluşturun,
--Zemin taşım gücü değerleriniz çok düşük zemin iyileştirmesi yapmalısınız,(Belediye böyle bir zemine niye inşaat yaptırır ki?)

Ünver ÖZCAN
 
Re: Göreli kat öteleme sorunu ve zemin emniyet olumsuz hatas

unver":139i4mn4' Alıntı:
Merhaba
Önerileri: (Perdeli bina için)
--Merdiven kulesi katını rijit olarak işaretleyin,
--Merdiveni mesnetleyin,
--K58 kirişini merdiven sahanlığı oturacak şekilde ara katta verin,
--S11-S13 kolonlarından konsol kiriş çıkmışsınız (uygun değil) devamına kiriş koyarak çerçeve oluşturun,
--Zemin taşım gücü değerleriniz çok düşük zemin iyileştirmesi yapmalısınız,(Belediye böyle bir zemine niye inşaat yaptırır ki?)

Ünver ÖZCAN

Öncelikle çok teşekkürler cevabınız için,

Merdiven kulesini rijit olarak tanımala işini kat genel ayarlarında asansör ve makine dairesi seçerek mi yapıyoruz çünkü x ve y yönünde rijit olarak tanımladığımda otomatik olarak alt katlarıda seçiyor ?
Ayrıca bazı projelerde negatif taşıma gücü hatası alıyorum bunu hangi değere kadar gözardı edebiliriz?
 
Re: Göreli kat öteleme sorunu ve zemin emniyet olumsuz hatas

Merhaba
gigiveryon:bki7i4v5' Alıntı:
Merdiven kulesini rijit olarak tanımala işini kat genel ayarlarında asansör ve makine dairesi seçerek mi yapıyoruz çünkü x ve y yönünde rijit olarak tanımladığımda otomatik olarak alt katlarıda seçiyor ?
Asansör/Makine dairesi olarak işaretleyin,
gigiveryon:bki7i4v5' Alıntı:
Ayrıca bazı projelerde negatif taşıma gücü hatası alıyorum bunu hangi değere kadar gözardı edebiliriz?
İsmail beyin açıklamaları var aşağıdaki linkleri inceleyin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Ünver ÖZCAN
 
Re: Göreli kat öteleme sorunu ve zemin emniyet olumsuz hatas

Çok teşekkürler bilgilendirme ve cevaplarınız için :)
 
Re: Göreli kat öteleme sorunu ve zemin emniyet olumsuz hatas

merhaba ünver bey

1.yukarıdaki açıklamalarda merdiven kulesi katını rijit olarak işaretleyin
2.Asansör/Makine dairesi olarak işaretleyin

1.hangi durumlarda yapılabilir :?:
2.ikinci durum bys katmamak için ( planın rijitliğine göre küçük olduğundan sistemi çok etkilemez )

saygılarımla
 
Geri