Merhaba
Önerilerim:
hbp66":3rhn7xn1' Alıntı:
zemın emnıyet ve aşırı yüksek metraj çıkması
--Binanın yerini kontrol edin,
--3. kat döşemesi niye yok?
--Geometri kontrolündeki hataları düzeltin,
--işaretlediğim yerlere kolon koyun,
--Sünekliği yüksek,
--Yarı rijit çözüm ve Rx=Ry=8 alın,
--TK genişliği ve yüksekliğini artırın,
--Döşeme boşluklarını döşeme kenarı ile verin,
--D25 döşemelerinde ağ oluşturulamıyor hatası var silin,
--Merdiveni modelleyip beraber çözün,
--2. kat tavanında döşeme yüklerini azaltabilir duvar yüklerini kaldırabilirsiniz.
Ünver ÖZCAN