Kolonun altına kazık, diğer tarafta radye yapılabilir mi

Temelde tarihi eser kalıntısı

Çalıştığım bir projede temelde tarihi eser kalıntısı olması nedeniyle tek parça radye temel imalatı yapmak mümkün değil. Temel 4 parça olmak zorunda. Bir ana parça var onu komple radye temel yapabiliyoruz. ama diğer parçalar oldukça küçük. Büyük olan radye ile ilgili sorun olmamakla beraber küçük parçalar (özellikle bir tanesi çok küçük 1 metreye 1 metre gibi) için radyelerin altına 2,5-3 metre kuyu açıp sanki kazıklı radye temel gibi imalat yapılabilir mi veya bu konuda çalışan arkadaşlar varsa fikir alabilir miyim.
 
Kolonun altına kazık, diğer tarafta radye olur mu

Bu konu ile ilgili daha öncede sormuştum. Ne sorduğum tam anlaşılamadığı için cevap alamadım herhalde.
Sorunumu daha basitleştirerek tekrar sorma ihtiyacı hissettim.
Yardım edecek ve fikir beyan edeceklere şimdiden teşekkür ederim.
Temelde tarihi eser kalıntısı olması sebebiyle tek parça radye imkanımız olmadığından temeli 3 parça olarak çözümlememiz gerekiyor.
Soru şu, Temelde kalıntılar sebebiyle kolonun denk geldiği küçük bir alan kaldığından o kolonu kazıkla taşıtmak mümkün mü. (Kolonu o bölgeye koymadan çözüm yapma imkanı yok)
Bu kolonun altına kazık yapıp diğer tarafta radye temel yapılabilir mi?
Bunu temel hesabına nasıl katabiliriz.
 
Re: Parçalı temel

Merhaba;

Yapılabilir tabi ki. Bunu aynen söylediğiniz gibi modelleyin. Modellerken şuna dikkat etmelisiniz;
- Üst yapı etkileşimli çözüm yapmayacaksanız, küçük temel parçasının görevi sadece kazığa başlık görevi görmek olacaktır. Bunun için gerekli rijitliğe sahip tekil temel yada radye temel donatılandırabilirsiniz.
- Eğer üst yapı etkileşimli çözüm yapmak istiyorsanız, küçük temel parçalarını radye temel olarak modelleyiniz ve bu temellerin altına gerekli parametreleri tanımlayarak kazık modelleyip analiz ve boyutlandırma yapabilirsiniz.
- İlk durumda kazığı boyutlandırmak için üst yapıdan gelen kolon yükünü dikkate alıp yapıdan bağımsız tasarım yapmanız gerekir. İkinci durumda yapıyla birlikte kazığı boyutlandırabilirsiniz.

Saygılarımla.
 
Re: Parçalı temel

Cevabınız için teşekkür ederim.
Alan o kadar küçük ki (1x1 metre kadar) radye olarak tanımlamak pek mümkün gözükmüyor.
Radye olarak tanımladığım zaman ve üst yapı etkileşimli çözünce zemin emniyeti kurtarmıyor.
Bu durumda birinci şık ile deneyeceğim.
 
Geri
Üst