Kolona farklı ebatlarda (25/60 ve 60/32) bağlanan iki kiriş yüzünden birleşim bölgesi kesme güvenliğini sağlayamıyorum. Kirişe kaçıklık veremiyorum, kolonu daha fazla kalınlaştırmak istemiyorum, donatı düzenine müdahale kar etmiyor...
Ancak biraz düşününce şu kanaate vardım.
1- Kiriş yükseklikleri farklı olduğu için kiriş alt donatıları zaten süreksiz.
2- Üst donatılarda ise, 60 cm genişliğindeki kiriş donatılarının yarısı süreksiz. Bir kısmı devam edecek, bir kısmı kolon içinde gönye yapılacak.
Yani As2'nin 0 olması gereken duruma doğru bir yaklaşma söz konusu. Program ise As2'yi hesaplarken süreklilik arz etmeyen kiriş donatılarını da hesaba katıyor. Birleşim bölgesinin kesme güvenliği de bu yüzden kurtarmıyor.
''Sağ uçta kirişi sürekli kabul et'' seçeneğindeki tiki kaldırdığımda sorun ortadan kalkıyor. Ama bunu yapınca da kiriş detayları ayrı ayrı veriliyor. Gerçekte üst donatılarda kısmi donatı geçişi olması gerekir.
Programın As1-As2 hesabı ve benim bu sorunu halletmek için kirişleri sürekli kabul etmemenin doğru bir müdahale olup olmayacağı hakkındaki değerli fikirlerinizi almak isterim.
Saygılar.
Ancak biraz düşününce şu kanaate vardım.
1- Kiriş yükseklikleri farklı olduğu için kiriş alt donatıları zaten süreksiz.
2- Üst donatılarda ise, 60 cm genişliğindeki kiriş donatılarının yarısı süreksiz. Bir kısmı devam edecek, bir kısmı kolon içinde gönye yapılacak.
Yani As2'nin 0 olması gereken duruma doğru bir yaklaşma söz konusu. Program ise As2'yi hesaplarken süreklilik arz etmeyen kiriş donatılarını da hesaba katıyor. Birleşim bölgesinin kesme güvenliği de bu yüzden kurtarmıyor.
''Sağ uçta kirişi sürekli kabul et'' seçeneğindeki tiki kaldırdığımda sorun ortadan kalkıyor. Ama bunu yapınca da kiriş detayları ayrı ayrı veriliyor. Gerçekte üst donatılarda kısmi donatı geçişi olması gerekir.
Programın As1-As2 hesabı ve benim bu sorunu halletmek için kirişleri sürekli kabul etmemenin doğru bir müdahale olup olmayacağı hakkındaki değerli fikirlerinizi almak isterim.
Saygılar.