Merhaba;
Yönetmelik yeni yapılacak binalar için DGT tasarım KH performans hedefi dediği ve bazı programlarda sıfır hesabın yanında birde performans raporu verdiği için böyle algılanması normal
* projenizde Y yönü için yönetmeliğin 4.5.3.3 maddesi gereği perdeli sistem kabulü yapamazsınız, yani bina Y yönünde R=8 D=3 seçilip çözüm yapılmalıdır.
** sıfır hesapta perde gövde donatılarına bence çok itibar etmeyiniz, DGT sonucunda hesaplanan perde yatay donatıları ŞDGT (performans değerlendirmesinde) genelde yetersiz kalmaktadır. Minimum Ø12/20 çap ve aralık kullanınız derim.
*** perde şartını sağlamayan grup perde parçalarının donatı düzeni kolon gibi yapılabilir, belki sorununuz bundan da kaynaklanıyor olabilir.
Saygılarımla.