Sürekli Temellerde Donatı Yoğunluğu

antipas

Yeni Üye
Selamlar,
Ekteki projemde özellikle perde altlarına gelen sürekli temellerde çok fazla ilave donatı çıkıyor. Yeni yönetmelikle çözdüğümüz projelerde, sürekli temellerde genelde boyu enine göre uzun olan kolon altlarında da benzer durum sözkonusu.
Bu durum normal midir? Yoksa benim veri girişimden vb. kaynaklı bir problem mi vardır ? Yardımcı olursanız sevinirim
Not: Projedeki son halde değildir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
donatı hesabı için programın bulduğu momentler resimdeki gibi. açıklıkta en büyük moment 1.4g+16q'da oluşmuş ama mesnetlerde depremli kuvvetlerde oluşmuş. x ve y doğrultusunda perdeleri arttırarak bu kuvvetleri azaltabilirisniz. etriye de 12'lik. ya kesiti büyüteceksiniz yada oluşan kuvvetleri azaltacak şekilde perdeleri arttırmanız gerekiyor. yeni yönetmelikle beraber bildiğiniz üzere deprem kuvvetleri arttı. bundan dolayı da olmuş olabilir. yeni yönetmleik biraz gattar. yapı davranışına biraz daha kafa yormak gerekiyor.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.JPG
    Ekran Alıntısı.JPG
    89.5 KB · Görüntüleme: 2,638
civilization":3qewdb88' Alıntı:
donatı hesabı için programın bulduğu momentler resimdeki gibi. açıklıkta en büyük moment 1.4g+16q'da oluşmuş ama mesnetlerde depremli kuvvetlerde oluşmuş. x ve y doğrultusunda perdeleri arttırarak bu kuvvetleri azaltabilirisniz. etriye de 12'lik. ya kesiti büyüteceksiniz yada oluşan kuvvetleri azaltacak şekilde perdeleri arttırmanız gerekiyor. yeni yönetmelikle beraber bildiğiniz üzere deprem kuvvetleri arttı. bundan dolayı da olmuş olabilir. yeni yönetmleik biraz gattar. yapı davranışına biraz daha kafa yormak gerekiyor.

Cevabınız için teşekkürler.
 
Geri