yeni yapılmış (yapıdenetimli) depo binamıza (bina önem katsayısı 1.5 hykk 0.8) asma kat eklenerek okula çevrilecektir. Asma katı mevcut kolonlara kirişleri epoksi yaparak ve radyeye yeni kolonlar ekleyerek çözeceğiz.
Biz mevcut statikten yapının boyutlarını ve donatılarını girdik.Asma kat kiriş ve kolonlarımızıda girdik. eski yapının donatılarını kitleyerek yeni yönetmeliğe göre analiz yaptık. Yeni eklediğimiz kirişlerde-kolonlarda-döşemelerde normal kuvvet, kesme kuvvet, döşeme ve kirişerde sehim problemi , kolon-kiriş kesme güvenliği ,güçlü kolon kontrolü vb tahkiklerde sorun yok. yöntmeliğin bizden istediği diğer düzensizlikler konusunda yapının tamamında sorun yok (göreli kat ötelemesi vb.) ... Sadece eski kolonlarımızın bazılarında kolon-kiriş kesme güvenliği sağlanamıyor.( Sağlamasını beklemiyordum yeni yönetmelikte şartlar ağırlaştı).... Sonra bu datayı performans analizinde soktuk...kiriş-perdelerde gevrek elmanımız yok...sadece bir adet kolonumuzda gevrek problemi var performans sınıfımız kontrollü hasar olarak çıktı(KH).... Bu durumda bu asma kat yapılabilir mi?
Eski kolonlarda da yeni yönetmeliğe göre yapılan analizlerde kolon-kiriş kesme güvenliği sağlamak gerekir mi? Gerekir ise hiç bir mevcut yapıya ek yapı yapmayız.
 