TBDY 2018 ile Proje Üretirken Karşılaşılan Zorluklar

İsmail Hakkı BESLER

Administrator
Aşağıdaki durumlar ideCAD Statik ile otomatik olarak gözönüne alınarak hesap yapılır.

1- Yapıların sınıflandırılması (BYS, DTS, BKS vb.)

2- Taşıyıcı sistem türüne göre R ve D katsayılarının belirlenmesi için devrilme kontrolleri ve gerekli durumda (4/5)R ile tekrar çözümleme

3- Taşıyıcı sistemlerin uygulama sınırlarının kontrolü (BYS koşulları)

4- Taşıyıcı sistemlerin süneklik düzeylerine bağlı koşullarının kontrolü (Örneğin; asmolen veya tek doğrultulu dişli döşemeli sistemlerin perde içermemesi halinde sadece DTS=3 ve DTS=4 olan binalarda süneklik düzeyi sınırlı olarak kullanılabilmesi)

5- Madde 4.3.4.4 gereği Kirişsiz döşemeli taşıyıcı sistemlerde iki aşamalı hesap için iki ayrı modelin oluşturulması ve bu modellerden elde edilen analiz sonuçlarından tasarıma esas iç kuvvetleri elde etmek için yapılması gereken ek işlemler

6- Analiz sonuçlarından tasarıma esas iç kuvvetlere geçişte D, dayanım fazlalığı katsayısı, ile yapılması gereken arttırımlar için ek işlemler

7- Binaların üst ve alt bölümlerinde farklı R ve D katsayıları kullanımı durumunda iki ayrı spektrumun kullanılması ve tasarıma esas iç kuvvetler için ek düzenleme ve birleştirmelerin yapılması gerekliliği
- Örneğin bodrum mevcut ise bodrum katlar için tasarım spektrumu elde edilirken farklı R ve D katsayı kullanımı
- Dinamik analiz yapılması durumunda bodrum üstündeki elemanlara etkiyecek yatay deprem kuvvetlerinin arttımı için eşdeğer deprem yükü yöntemi ile karşılaştırılarak belirlenen Bte ve ikinci mertebe etkilerinden kaynaklı arttırım için Bii gibi parametrelerin belirlenmesi ve arttırımın yapılan bileşenlerin kombinasyonlarda düzenlenmesi

8- Düşey deprem etkisinin 4.4.3.1 gereği sadece ilgili elemanlarda spektrum ile diğer yapısal elemanlarda ise sabit yükün bir fonksiyonu olarak uygulanması ve kombinasyonlarda birleştirilmesi

9- Perdelerin ve Grup perdelerin modellenmesi ve tasarım eğilme momentleri ve kesme kuvvetlerin elde edilişi (7.6.6)

10- Boşluklu perdelerin modellenmesi ve boşluklu perde kabulü için sistemden ayrılan boşluklu perde grubunun ayrıca ters üçgen yükleme ile hesabı (4.5.4)

11- Bodrum perdelerin modellenmesi (Etkin kesit rijitliği ve tasarıma esas iç kuvvetlerde birleştirmeler)

12- Etkin kesit rijitliklerinin sadece deprem etkisi içeren yükleme durumları ve yükleme kombinasyonlarında kullanılması

13- Ek dışmerkezlik etkisinin modellenmesinde kütle kaydırarak modal analiz kullanılması durumunda bir yapı için 4 adet modal analiz yapma gerekliliği

14- Bodrumlu yapılarda iki aşamalı hesap
-Bodrumlu yapının iki aşamalı hesabı için üç farklı model gerekliliği, üst model alt model sadece düşey yükler için model
 
Geri