Mevcut zemin katı olan bir yapıya ilave kat yapıcam bunun için belediye bizden Doğrusal Performans Analizi istedi fakat ilave katı eklediğimde analizi yapmadan önce sistem analizi yapmamı istedi program benden ve ben yaptıktan sonra DPA yaptım fakat raporda Gerekli Beton Örnekleri kısımında Her kat için en az iki,tüm proje için toplam 4 örnek yazısından dolayı sanki 2 kat varmış biz onlardan örnek almışız gibi olmuş olduğu belirtti ve bunun tüm proje için 2 adet olması gerektiğini belirtti acaba analizi yaparken ben mi yanlış birşey yapıyorum yoksa bu raporda bu şekilde mi okunması gerekiyor.

Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim kolay gelsin.
 
Merhaba,

Rapordaki o yazı yönetmelikteki sınırlı veya kapsamlı değerlendirme başlıklarında yazan cümlelerdir. O kısıma takılmaya gerek yok. Karotların yerlerini ve sonuçlarını gösteren imzalı bir laboratuvar sonucu olması gerek. Bunu raporun başına eklemeniz yeterli.

Orada yazan cümlenin analizi bağlayıcı bir özelliği yok.
 
Merhaba
Önerilerim;
Hesap sırası,
--Mevcut binada TBDY2008 Bölüm 15 göre yapılması istenenleri yapın,
--Mevcut durum tespiti yaptığınız kolon-perde-kiriş-temel ebatlarını, beton değerini demirleri girin ve kolon-perde-kiriş-temel de donatı sabitleme yapın.
--İkinci katın datasını girin bu katta kolon-perde-kiriş de sabitleme yapmadan deprem hesabı yaptırın, bu hesapta temelin ilave ettiğiniz katı da taşıyıp taşımadığını kontrol edin,
--İlave ettiğiniz katında donatılarını sabitleyin, (Yapının tamamı sabitlenmiş oluyor.)
--Performans analiz yaptırın,
--Hata vermezse tamamdır,
--Performans analizi hata verirse her iki istikamete ilave perde koyarak performans analizini tekrarlayın.

Ünver ÖZCAN
 
merhaba performans analizi için yönetmelikte ''eğer gevrek eleman varsa güçlendirilmesi şartı ile ....'' ile diyor...Güçlendirmenin eleman bazında olamayacağını biliyorum. Bu durumda ne yapılacak? Çünkü her binada illaki gevrek eleman çıkıyor.
 
yunussacikk":20xssc0s' Alıntı:
Güçlendirmenin eleman bazında olamayacağını biliyorum.

Merhaba, yanlış biliyorsunuz.

Kesme güvenliği sağlamayan elemanlarda veya kolon-kiriş birleşim bölgesindeki güvenliğin sağlanmaması nedeniyle "gevrek hasar" alacak elemanların güçlendirmesi eleman bazlı yapılır. Gevrek hasar göreceğini hesapladığınız tüm elemanları lifli polimer ya da manto ile güçlendireceksiniz. Bu zaten yapılması gereken iş oluyor. Yapınız gevrek hasar alacak elemanlar dışında hedeflediğiniz performans seviyesini zaten yakalıyorsa başka bir iş yapmanıza gerek kalmıyor. Yok sağlamıyorsa, sonrasında ise hedeflediğiniz performans seviyesini yakalamak için ilave güçlendirme veya yeni eleman (perde gibi) eklenmesi işi geliyor.
 
unver":3jhm6i9a' Alıntı:
Merhaba
Önerilerim;
Hesap sırası,
--Mevcut binada TBDY2008 Bölüm 15 göre yapılması istenenleri yapın,
--Mevcut durum tespiti yaptığınız kolon-perde-kiriş-temel ebatlarını, beton değerini demirleri girin ve kolon-perde-kiriş-temel de donatı sabitleme yapın.
--İkinci katın datasını girin bu katta kolon-perde-kiriş de sabitleme yapmadan deprem hesabı yaptırın, bu hesapta temelin ilave ettiğiniz katı da taşıyıp taşımadığını kontrol edin,
--İlave ettiğiniz katında donatılarını sabitleyin, (Yapının tamamı sabitlenmiş oluyor.)
--Performans analiz yaptırın,
--Hata vermezse tamamdır,
--Performans analizi hata verirse her iki istikamete ilave perde koyarak performans analizini tekrarlayın.

Ünver ÖZCAN

Teşekkür ederim
 
Merhabalar.. Performans analizi ile alakalı bir kaç sorum olacaktı, ilgilenebilecek arkadaşlar olursa çok sevinirim..
- Alınan karot sonuçlarına göre ortalama beton sınıfı C9 ancak c7 c8 c11 c12 çıkan kolonlar da var. Ortalama değeri mi almalıyım?
- Gevrek elemanları güçlendirmem kontrollü hasara geçmem için yeterli olacak mı yoksa kolon-kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliğini de sağlamam mı gerekecek?
 
Hocam yardımınıza ihtiyacım var
huseyinakkus56":3lliapu4' Alıntı:
Merhabalar.. Performans analizi ile alakalı bir kaç sorum olacaktı, ilgilenebilecek arkadaşlar olursa çok sevinirim..
- Alınan karot sonuçlarına göre ortalama beton sınıfı C9 ancak c7 c8 c11 c12 çıkan kolonlar da var. Ortalama değeri mi almalıyım?
- Gevrek elemanları güçlendirmem kontrollü hasara geçmem için yeterli olacak mı yoksa kolon-kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliğini de sağlamam mı gerekecek?
 
Zemin+3 katlı yapıya 4 ilave kat ekliyorum C9 beton ile kolonları güçlendirerek de olsa Kontrollü Hasarı sağlaması beni şüphelendiriyor. Bu büyük kütle C9 ile Zemin+7 katı taşıyabilecek mi gerçekten?
 
huseyinakkus56":2n3cxg7c' Alıntı:
Zemin+3 katlı yapıya 4 ilave kat ekliyorum C9 beton ile kolonları güçlendirerek de olsa Kontrollü Hasarı sağlaması beni şüphelendiriyor. Bu büyük kütle C9 ile Zemin+7 katı taşıyabilecek mi gerçekten?
Projenizi eklerseniz inceleriz.
 
MRasidÇ":30cr2iow' Alıntı:
Herkese iyi günler,

Mevcut zemin katı olan bir yapıya ilave kat yapıcam bunun için belediye bizden Doğrusal Performans Analizi istedi fakat ilave katı eklediğimde analizi yapmadan önce sistem analizi yapmamı istedi program benden ve ben yaptıktan sonra DPA yaptım fakat raporda Gerekli Beton Örnekleri kısımında Her kat için en az iki,tüm proje için toplam 4 örnek yazısından dolayı sanki 2 kat varmış biz onlardan örnek almışız gibi olmuş olduğu belirtti ve bunun tüm proje için 2 adet olması gerektiğini belirtti acaba analizi yaparken ben mi yanlış birşey yapıyorum yoksa bu raporda bu şekilde mi okunması gerekiyor.

Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim kolay gelsin.

Merhaba Projenizi eklerseniz daha iyi yardımcı olabiliriz. Saygılarımla...
 
Merhaba
unver":1mc98szd' Alıntı:
--Mevcut durum tespiti yaptığınız kolon-perde-kiriş-temel ebatlarını, beton değerini demirleri girin ve kolon-perde-kiriş-temel de donatı sabitleme yapın.
Sizin proje burada takılmış.
Yukarıda yazdıklarımı satır atlamadan yapın.

Ünver ÖZCAN
 
Unver bey laboratuvar binadan karot almış. Sadece kolon için almış ve bunu da çevre şehirciliğe danışarak yapmış. Bu yüzden ben de kolon donatılarını labaratuvar sonuçlarına göre sabitledim.Kolon kiriş ebatlarını birebir girdim. Üste ilave yapılacak katlarda donatı sabitlemeyi kaldırdım, beton değerlerini mevcut katlarda C9 ilave katlarda 25 yaptım.
 
Merhaba
Donatıları sabitlememişsiniz.
Donatı sabitlemede siyah ile gösterdiğim (KOLON-KİRİŞ-PERDE-TEMEL) yerlerin tikini işaretlemelisiniz.
Tiki Koymazsanız kırmızı ile işaretlediğim gibi program hesap yapıp donatıyı vede Purs değiştirir girdiğiniz değer ile alakasız bir durum olur.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    Adsız.png
    17.3 KB · Görüntüleme: 7,315
Geri
Üst