Bana göre sistem A11 , ama program A14 buluyor

MERHABA ;

ŞUAN ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIM PROJEDE TEK YÖNDE PERDE VAR, ASMOLEN DÖŞEME YAPAMADIĞIM İÇİN KASET DÖŞEME YAPTIM VE SİSTEMİN X YÖNÜNDE R KATSAYISINI 8 ,Y YÖNÜNDE 7 ALDIM. SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK SEÇTİM.
BANA GÖRE SİSTEM A11 AMA PROGRAM A14 OLDUGUNU SOYLEREK EKTEKİ HATALARI VERİYOR.

-KASET DÖŞEME TANIMLAMASINDA MI HATA YAPTIM ?
-SİSTEMDE KASET DÖŞEME YAPTIĞIMIZDA SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK KABUL EDEBİLİYOR MUYUZ?

TEŞEKKÜRLER..
 

Ekli dosyalar

  • HATALAR.png
    HATALAR.png
    5.3 KB · Görüntüleme: 3,629
  • PLAN.png
    PLAN.png
    38.8 KB · Görüntüleme: 3,631
analiz ayarlarından döşeme tipini kaset seçmelisin....Yanlız diş aralıkların 70 cm den fazla olmalı....tavsiyem 100 cm yapman
 
Benim bu durumda anladığım;
Döşemelerde 40-70cm aralıkta nervür veya kaset komutuyla modelleyebiliriz.
Eğer 70 cm'den fazla aralıklarla kaset döşeme yapacaksak, normal kiriş + plak döşeme şeklinde modellememiz gerekiyor.
Doğru mu?
 
Benim bu durumda anladığım;
Döşemelerde 40-70cm aralıkta nervür veya kaset komutuyla modelleyebiliriz.
Eğer 70 cm'den fazla aralıklarla kaset döşeme yapacaksak, normal kiriş + plak döşeme şeklinde modellememiz gerekiyor.
Doğru mu?[/quote]

Doğru, İlgili yönetmelik maddelerinde , bir döşemenin dişli döşeme sayılabilmesi için gerekli kurallar belirlenmiş. Eğer bu kurallara uyulmuyorsa, döşemeler için TS500 madde 11.2 ve 11.4 ile TBDY2018 , kirişler için TS500 madde 7.3 ve TBDY2018 geçerlidir. Bu kurallara uyularak her türlü kiriş plak sistem yapılabilir.
 
Geri