Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
HERKESE ÖNCELİKLE İYİ GÜNLER HAYIRLI İŞLER.EKTE GÖNDERDİĞİM PROJEDE NE YAZIKKİ SÜREKLİ TEMEL İLE KESİTLERİ NE KADAR BÜYÜTSEM DE GERİLMEYİ YENEMEDİM ANCAK 50 CM RADYE KULLANDIGIMDA ÇÖZÜME ULAŞIYORUM.SÜREKLİ TEMEL KONUSUNDA SİZLERİNDE BAKMA İMKANI OLURSA ÇOK MEMNUN OLURUM HERKESE İYİ GÜNLER İYİ ÇALIŞMALAR.
Öncelikle projenizde birkaç tanımlama hatasını düzeltmeniz gerekli.
1- X yönünde perdeniz olmadığı için X yönü için çerçeve sitem seçimi yapınız.
2- Poligon kolon olarak tanımladığınız kolonu grup perde olarak tanımlamalısınız.
3- Kirişlerinizin tamamında 19cm tam dolu duvar tanımlı gözden geçirmelisiniz.
4- Temel kirişlerinizin üzerinde duvar yükü tanımlı gözden geçiriniz ve gereksiz olanları siliniz.
Bu durumlar göz önüne alınarak düzenlenmiş projeniz ektedir. Devamı için projeyi gözden geçiriniz.