TBDY 2018 Şekil 7.12 Perde tasarim kesme kuvveti

Merhaba herkese,

Perde tasarım momentinin hesaplanması ile ilgili bir 7.6.6.1 maddesi var. Burada yapılan tarifle şekil 7.12 a ve b anlatılıyor.

Perde kesmesi ile ilgili 7.12 c şeklinde gösterilen grafik ise hiç bir maddede anlatılmıyor. Bu grafiğin konma amacını bilen var mı?
 

Ekli dosyalar

  • 7.12.png
    7.12.png
    120.7 KB · Görüntüleme: 4,793
  • 7.6.6.1.png
    7.6.6.1.png
    44.9 KB · Görüntüleme: 4,792
Re: TBDY 2018 Şekil 7.12 Perde tasarim kesme kuvveti

Merhaba;

Bu grafigin konma amaci, perde tasarim kesme kuvvetlerini hesaplamak icindir. TBDY Bölüm 7.6.6 Tasarım Eğilme Momentleri ve Kesme kuvvetleri başlığı altında Şekil 7.12 de tasarım eğilme momentleri için iki grafik ve tasarım kesme kuvveti için de bir grafik verilmiş durumda. Aynı zamanda 7.6.6.3 maddesinde Tasarım Kesme Kuvveti hesabı anlatıldığı için Şekil 7.12 (c) nin kullanılması gerektiği anlamı çıkmaktadır.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Eğitim El Kitabı 'nda anlatılan bütün örneklerde (BA1, BA2 ve BA3) bulunan süneklik düzeyi yüksek perde tasarımlarında Şekil 7.12(c) (Tasarım Kesme kuvveti grafiği) kullanılmaktadır.

Ayrica Eurocode karma sistemlerde perde tasarim kesme kuvveti hesabinda da buna benzer bir hesaplama var.



Saygılarımla...
 

Ekli dosyalar

  • A9902A0C-59A5-436D-AC71-1BAB532885C9.jpeg
    A9902A0C-59A5-436D-AC71-1BAB532885C9.jpeg
    231.1 KB · Görüntüleme: 4,686
Re: TBDY 2018 Şekil 7.12 Perde tasarim kesme kuvveti

Oğuzcan Bey merhaba,

Cevabınız için teşekkür ederim. EC8'de bu konuyu 5.4.2.4 maddesinin 8. bendinde açıklıyor. TBDY 2018'de 7.6.6.3 maddesinde ise belirli katsayılar ile arttırılmak üzere; moment kapasitesinden elde edilen kesme kuvveti ve analizden elde edilen kesme kuvveti hesaplatılıyor ve küçük olanı dikkate alınıyor. Yani açıkça bu şekildeki gibi bir zarf kullanılacak denilmemiş.

Bence sorun yönetmeliğimizin EC ve ACI 318 den devşirme formüllere sahip olmasından kaynaklanıyor. Bu 7.12 (c) şeklini koyarken bununla ilgili maddeyi koymamış olabilirler mi? DBYBHY 2007 de sadece tasarım momentlerinde bu düzeltme yaptırılıyordu.
 

Ekli dosyalar

  • ec8-design-shear-force.png
    ec8-design-shear-force.png
    60 KB · Görüntüleme: 4,632
Re: TBDY 2018 Şekil 7.12 Perde tasarim kesme kuvveti

Merhaba;

TBDY 2018 'de 7.12(c) grafiği kullanılacaktır şeklinde net bir ifade yok. Ancak yukarıda anlattığım üzere ve yayınlanan "TBDY Eğitim Elkitabı" nda bu grafiğin kullanılması gerektiği anlamı çıkıyor. Moment kapasitesinden elde edilen ve analizden elde edilen kesme kuvvetinin karşılaştırılıp küçük olanının dikkate alınması 7.6.6.3 maddesinde anlatılıyor. Madde sizin söylediginiz sekilde uygulandığında üst katlarda çok küçük kesme kuvvetleri ortaya çıkıyor. Eğitim Elkitabında perdeler için hesaplanan Tasarım kesme kuvveti grafiğinin fotoğrafını ekte gönderiyorum.

Saygılarımla...
 

Ekli dosyalar

  • Tasarım kesme kuvveti.jpg
    Tasarım kesme kuvveti.jpg
    284 KB · Görüntüleme: 4,578
Grup perde kesme güvenliği hesabında TBDY Denklem 7.16 daki Mp (moment kapasitesi) değeri bütün poligon kesit dikkate alınarak yapılmaktadır.
Kesme kapasitesi kol bazında hesaplanmaktadır.
Perde grubuna bütün halde gelen kesme kuvveti dikkate alınıp bu kesme kuvveti kollara dağıtılmaktadır.
Kesme kuvveti dayanımı da perde kollarında bulunan enine donatılar ile bulunmaktadır.

Ekteki resimlerde pembe renkte gösterilen kollar kesme kuvvetini eşit paylaşmakta ve yine aynı renkte gösterilen yazılarda perde kollarının (P1X1 ve P1X2) kayma dayanımları kolların içinde bulunan donatılara göre hesaplanmıştır.
Benzer şekilde mavi renkte gösterilen ve perde koluna gelen kesme kuvveti yine aynı renkte gösterilen yazılarda (P1Y1) hesaplanan kayma dayanımı ile karşılaştırılmıştır.
 

Ekli dosyalar

  • TBDY örnekler kitabı BA3-52.png
    TBDY örnekler kitabı BA3-52.png
    1,018.6 KB · Görüntüleme: 4,513
  • TBDY örnekler kitabı BA3-53.png
    TBDY örnekler kitabı BA3-53.png
    922.2 KB · Görüntüleme: 4,513
  • B562DD27-7C42-4FF7-B39D-AC52CB83A267.jpeg
    B562DD27-7C42-4FF7-B39D-AC52CB83A267.jpeg
    67.4 KB · Görüntüleme: 4,447
Re: TBDY Örnekler Kitabı Perde Tasarım Kesme Kuvvetleri

Merhaba Oğuzcan bey;

Öncelikle bu hatırlatma için teşekkürler.
Bazı kontrol makamlarında grup perdeler için poligon kolon gibi modelleme yapılması ısrarla istenmekte.
Bu tür poligon kolon mantığında modelleme yapan programlar kesme kuvveti hesabını ve kontrolünü perde kolları için ayrı ayrı değil kesitin tamamı için yapmaktalar.
Bu hatırlatmayla birlikte aslında poligon kolon mantığında yapılacak modellemelerin hatalı olduğu ortaya çıkıyor.

Saygılarımla.
 
Kesme kuvvetlerine kol kol bakıp geriye kalan tahkikleri poligon olarak değerlendirirse poligon modelleme yanlış olmaz. Yabancı yazılımlarla proje analizi yaparken de perde kapasitesine bakarken poligon tek bir pier ama kesme Kuvvetleri için ayrı bir model kol kol farklı pier atanır. Yönetmeliğin istediği de bu sanırım.
 
Şekil 7.12 (c) deki gibi perdenin Hw/3 ten sonra kesme kuvvetinin arttırılması PERDE KESME DAYANIMI HESAP mantığına aykırı olduğunu düşünmeye başladım.

Şöyle ki;

1-Perdeye analizden gelen kesme kuvvetini hesaplıyoruz. Bunu 1,2*D veya 1,4*D ile çarpıp arttırıyoruz. Bu arttırım perdenin sünek çalışması için alınan bir önlem. Bunda sıkıntı yok. Buna Ve1 diyelim.

2-Perdenin moment kapasitesinden yola çıkarak bu kapasiteye bağlı bir kesme kuvveti (denklem 7.16) hesaplıyoruz. Bunu da Ve2 diyelim.

Yönetmelik ne diyor. Bulduğun bu Ve1 ve Ve2 den küçük olanı tasarım kesme kuvveti olarak dikkate al. Neden?

Çünkü;

Senaryo 1: Ve1=100 kN, Ve2=200 kN olsun. Depremden zaten en fazla 100 kN gelecek, o yüzden 200 kN almanın anlamı yok.

Senaryo 2: Ve1=200 kN, Ve2=150 kN olsun. Yani perdenin moment kapasitesi gelen moment ile neredeyse aynı olduğu senaryo. Bu zamanda da senin perden aldığı momentten dolayı zaten en fazla 150 kN kesme kuvveti taşıyacak. Bu yüzden 150 kN'a göre tasarlayacaksın.

Şimdi bu senaryolardan sonra, perdenin daha az zorlandığı üst katlarda durduk yere Ve1 ve Ve2 den büyük kesme kuvvetini dikkate alınmış oluyor. Özellikle, rijit bodrum kat kuralına uymayan binada bodrum kat kütlesi nedeniyle Vtaban çok büyük çıkıyor. Sen bu Vtabanın yarısı en üstte olacak şekilde grafik çizdiğinde de anormal kesme kuvvetleri hesaplamış oluyorsun.
 