Perde kesme kuvveti

Merhaba
K15 ile PB103 birleşiminde üstteki 10Q18+4Q16 demiri 35 cm genişliğindeki PB103 perdesine nasıl sığdıracaksınız?
Diğer birleşimlerde de aynı durum var.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • KİRİŞ-KOLON  BİRLEŞİMİ.png
    KİRİŞ-KOLON BİRLEŞİMİ.png
    57.4 KB · Görüntüleme: 2,646
yunussacikk":scfal8by' Alıntı:
merhaba
14.katta p13 perdemde anormal kesme kuvvetleri alıyor. Sizce bu kesme kuvvetlerii alması normal mi?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merhaba,
14. kattaki D13 döşemesinin kotunu -0.1 cm. olarak düzenleyin. P13 Perdesinin kesme kuvveti normale dönecektir.
İyi çalışmalar
 
Perdeler arasına kiriş atmaktansa, perdeleri birleştirip boşluk bırakmak mantıklı bir hareket olabilir mi?
 
sorun çözüldü teşekürler.
ünver bey yerinde uygulanacak takribi donatı çizimlerini ekledim. perdemin genişliği 35 cm kiriş derinliği 36 cm ile topladığımda 71 cm genişliğine kadar kiriş yapabiliyorum. Çıktı aşamasında perde üzerindeki kirişleri devam etiriyoruz. donatı konusunda sadeleştirme ve montaj donatısını artırıp ilaveleri eksiltme işlemi yapıyoruz.
 

Ekli dosyalar

  • k20 kirişi.PNG
    k20 kirişi.PNG
    31.8 KB · Görüntüleme: 2,569
  • k22 kirişi.PNG
    k22 kirişi.PNG
    13.5 KB · Görüntüleme: 2,569
Geri
Üst