Perde grubu eğilme tasarımı.

ottomancagatay

Etkin Üye
Proje de L perde var perde gurubu oluşturdum, perde grubu eğilme tasarımı sonucunda kontrolleri çok yüksek değer çıkmakta yapının da çok bozuk mimarisi var, bu sorunu göz ardı edebiliyormuyuz ? yada öneriniz nedir ?
 
Merhaba;

Perde başlık bölgerinde alt katlarda 8fi/14 ve üst katlarda 4fi/14 bulunmaktadır. Üst katlardaki başlık bölgelerinde iki donatı arasındaki mesafenin en az 25fi (etriye çapı) olması gerekiyor. Bu koşulun sağlanması için toplamda başlık bölgesinde 8 adet donatı olması gerekiyor. Poligon perdelerde başlık donatılarını binde 10 pursantaja göre tasarlanabilir. Alt katlarda bulunan başlık bölgelerindeki donatı çaplarını da 16 veya 18 mm değerine çıkarmanız da uygun olabilir yeterli gelmesi için.,

Saygılarımla...
 
Geri
Üst