Bir kısmı perdelerle çevrili bodrum kat

emreder

Yeni Üye
merhaba
1) yapımın bodrum katının bir kısmı perdelerle ile çevrili ve o kısımlar toprak altında kalıyor.Bu durumda yapıda bodrum katta rijit-x ve rijit-y aktif mi olmalıdır?
2)bodrum katın bir kısmını çevreleyen perdeler haricinde üst katlara devam eden sadece y yönünde perdem mevcut bu durumda (R(x)=8 A11) ( R(y)=7 A15) seçilmesi uygun olur yoksa bodrum kattaki perdeleri göz önünde bulundurup Rx ve Ry 7 mi seçilmelidir.
3)bodrum kat perdeleri kabuk olarakmı modellenmelidir? ve bu şekilde modellenirse üst katlara devam etmeye su basman perdesi işaretlenmelimidir?
4)bodrum katta perdelerle çevrili kolonlarda donatı sayısı çok fazla çıkmaktadır bu durum mantıklımıdır.
5)göreli kat öteleme durumunu nasıl yok edebilirim.

yardımcı olmanızı rica ederim iyi çalışmalar.
 
1. Rijit bodrum olma şartları TBDY 2018 Madde 3.3.1.1a ve b'de verilmiştir. Yönetmeklikte ilgili maddeyi inceyeleyiniz. (Programda TBDY Madde 3.3.1.1b koşulu kontrolünün sağlanıp sağlanmadığı dinamik analiz raporunda verilmektedir.)

2. Kat rijit bodrum kabul edilirse sadece bu perdeler için A15 dikkate alınmaz. Rijit bodrum üstünde tüm kat boyunca devam eden perdeleriniz varsa A15 alabilirsiniz.

3. Evet kabuk olarak modellenmelidir(TBDY 2018 Madde 4.5.5.2'ye bakınız). Bodrum çevre perdelerinin üst katlara devam etmeyen su basman perdesi işaretlenmesi zorunlu değildir. İşarelemiz veya işaretlememiz fark etmez.

4. Sisteminize göre değişir. Ancak bodrum katta perde içinde kalan kolonun eğilme momentini genelde bodrum perdeleri alır, hemen üstündeki katta kolon daha olumsuz çıkar. Kolon betonarmesi ortak mesnette yapılır. Kolonun tasarım tesirlerini inceleyiniz.
Şu linkler sorunuzun yanıtı için size yardımcı olacaktır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

5. Uygun ve ihytiyaç olan yönde kolon ve/veya perde ekleyerek , kolon boyutlarını büyüterek göreli kat öteleme kontrollerini sağlayabilirsiniz.
 
Hakan bey merhaba
Daha önce çözümlediğim projeyi temelde yapılacak olan değişiklikler sebebiyle son versiyonda tekrar çözümlemem gerekti hataları gideremiyorum (özellikle radye donatı yetersiz hatası) yardımcı olurmusunuz
 

Ekli dosyalar

  • İSİMSİZ PROJE20_06-02_40.bak
    3.4 MB · Görüntüleme: 61
Geri