Kolonlarda alt katta az üst katta daha fazla donatı

ebasakin

Etkin Üye
İyi akşamlar programda fark ettiğim bir konuyu paylaşmak istiyorum.
Aşağıda ki ekran görüntüsünde göreceğiniz üzere, program alt katta daha az donatı verip üst katta daha fazla donatı verebiliyor.
Bu durum hem proje aşamasında hem uygulama aşamasında çok rahat gözden kaçabilecek bir hata olur. Programın bu konuda en azından filizsiz donatı atması engelenebilir mi ?
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.JPG
    Ekran Alıntısı.JPG
    99.2 KB · Görüntüleme: 2,362
Merhaba,
Kolon parametreleri diyaloğunda "Üst kat donatı sonuçlarını alt katta minimum olarak kullan" seçeneğini işaretleyebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • kolon_parametre.png
    kolon_parametre.png
    10.4 KB · Görüntüleme: 2,362
2018 yönetmeliğinde donatı kolon ortasında birleştirilmektedir. Donatı hesabı, n. Kat kolonunun üst ucu ve n+1 kat kolonunun alt ucunda yapılmakta ve bu iki durumdan en elverisşiz olana göre donatı yerlestirilmektedir. Üst kat kolon donatısının alt kata göre az olması, yönetmelik gereği normal bir durumdur. Hata değildir ve filizsiz donatı atılması gibi bir durum söz konusu değildir. Kolon donatı editöründe gösterilen donatı sayıları , o kat kolonunun üst ucundaki donatıdır.
İlave olarak Levent Bey'in yazdığı, "Üst kat donatı sonuçlarını alt katta minimum olarak kullan" seçeneğinin işaretlenmesi zorunluluk değildir. Program size seçenek sunmaktadır.
 
Arkadaşın bahsettiği konuya bir örnek de ben vereyim. Ekteki perde enkesitinde görüleceği üzere 1.kattan itibaren perde baş bölgelerinde toplam 4 adet boy donatı ilave edilmiş. Bu donatılar zemin kata uzanmıyor, süreksiz. Tasarım doğru mu?
 

Ekli dosyalar

  • PERDE DONATI DETAY-Model.png
    PERDE DONATI DETAY-Model.png
    512.2 KB · Görüntüleme: 101
Arkadaşın bahsettiği konuya bir örnek de ben vereyim. Ekteki perde enkesitinde görüleceği üzere 1.kattan itibaren perde baş bölgelerinde toplam 4 adet boy donatı ilave edilmiş. Bu donatılar zemin kata uzanmıyor, süreksiz. Tasarım doğru mu?
Alt kattan gelen boyuna donatı eğiklik verilerek üst kattaki donatıya bağlanabilir. Eğim büyük ise kenetlenme boyu koşulları sağlanacak şekilde filizle alt kata ankrajının sağlanması uygun olur. Eğim sınırları ve filizle ilgili, kolonlar için verilen TBDY2018 de madde 7.3.3.2 ve Şekil 7.2 referans alınabilir.
 

Ekli dosyalar

  • 1645604285626.png
    1645604285626.png
    13.8 KB · Görüntüleme: 49