Kirişlere duvar yükü verince program hata veriyor

mhmt_ali

Etkin Üye
Zemin kat K1,14,13,09,10,11,12,21,22,04 ve 17 kirişlerine 19 cm lik duvar yükü verince hata oluşuyor. Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • G-H BLOK3.rar
    3.6 MB · Görüntüleme: 207
mhmt_ali:3ew9rb9q' Alıntı:
Zemin kat K1,14,13,09,10,11,12,21,22,04 ve 17 kirişlerine 19 cm lik duvar yükü verince hata oluşuyor. Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Hatadan kastınız B1(Zayıf kat) düzensizliği ise;
-B1 (Zayıf Kat) Düzensizliği bir kattaki etkili kesme alanının, bir üst katla kıyaslandığında yönetmelikte belirtilen değerden az olması durumunda ortaya çıkar. (TBDY 2018 madde 3.6.2.3) Kesme alanındaki değişkenler perde, kolon ve duvarlardır. Kiriş ayarlarında girilen duvar yükleri B1(Zayıf Kat) Düzensizliği kontrolünde etkili kesme alanı olarak dikkate alınır.
Konuyla ilgili olarak:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Notlar:
-Bodrum çevre perdeleri üzerinde duvarlar var ise, duvar komutunu kullanarak bu duvarları projede tanımlayabilirsiniz.
-Su basman olarak tanımlanan perdeler, B1 düzensizliği kontrolünde kat etkili kesme alanına dahil edilmezler. Perdelerin su basman olarak işaretlenmesi gereken durumlarda da Analiz/Kat parametreleri/Düzensizlikler sekmesinde +Agx, +Agy sütunlarına ilgili perde alanlarını ilave edebilirsiniz.
-Analiz Ayarlarında Taşıyıcı sistem davranış katsayıları(Rx,RY) ve dayanım fazlalığı katsayıları(DX,DY) hata girilmiş. (TBDY 2018 sihirbazında Taşıyıcı sistem tipini X yönünde A11, Y yönünde A15 seçip, bu seçimden gelen değerleri kullanınız.)
 

Ekli dosyalar

  • r_ve_d.png
    r_ve_d.png
    35.7 KB · Görüntüleme: 3,869
Geri
Üst