Madde 4.3.4.4 raporda nereden kontrol ediliyor

İyi çalışmalar arkadaşlar.
TBDY 2018 4.3.4.4 maddesine göre kirişsiz döşemelerde deprem etkilerinin tamamının perdeler tarafından karşılanması gerekiyor.
Bu durumun sağlanıp sağlanmadığını programda veya hesap raporlarında nereden ve nasıl kontrol edebiliriz.
 

Ekli dosyalar

  • 4344 Maddesi.JPG
    4344 Maddesi.JPG
    63.4 KB · Görüntüleme: 17,329
Re: Madde 4.3.4.4 Kontrolü raporda nereden kontrol ediliyor

acgyapi":27i6txbk' Alıntı:
İyi çalışmalar arkadaşlar.
TBDY 2018 4.3.4.4 maddesine göre kirişsiz döşemelerde deprem etkilerinin tamamının perdeler tarafından karşılanması gerekiyor.
Bu durumun sağlanıp sağlanmadığını programda veya hesap raporlarında nereden ve nasıl kontrol edebiliriz.
Kirişsiz döşemeli sistemlerde TBDY Analiz ayarları sihirbazında döşeme tipi sayfasında "Kirişsiz Döşeme(Mantar)" seçeneğinin seçilmesi durumunda programda madde 4.3.4.4 otomatik olarak uygulanır. Yapı genel bilgileri - Yüklemeler ve Kombinasyonlar raporunda kolonların mafsallı olduğu ve dolayısıyla deprem etkilerinin perdeler tarafında karşılandığı kombinasyonlar listelenir. Tasım yüklemeleri, Kolon ve Perde Statik sonuçları raporlarında görülebilir.
 

Ekli dosyalar

  • rapor1.png
    rapor1.png
    66.7 KB · Görüntüleme: 17,280
  • kolon_rapor.png
    kolon_rapor.png
    145.7 KB · Görüntüleme: 17,218
  • perde_Rapor.png
    perde_Rapor.png
    151 KB · Görüntüleme: 17,216
Teşekkürler.
Bu madde gereğince aşağıda linkini paylaştığım proje doğru tasarlanmış mıdır?
Döşemeleri bu şekilde parçalara ayırarak yapmak hatalı olur mu?
Raporda perde grubu eğilme tasarımında hata var. Nasıl düzeltebilirim?
Ayrıca proje hakkında tavsiyeleriniz var mı?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • Perde Grubu.JPG
    Perde Grubu.JPG
    138.6 KB · Görüntüleme: 17,196
Merhaba
acgyapi":1cw5os4y' Alıntı:
Ayrıca proje hakkında tavsiyeleriniz var mı?
Perdeleri grup yaptığınızda RERDE GRUBU EĞİLME TASARIMINDA bu tür bir hata olursa perdeleri grup yapmadan çözün.
Öneri proje ekte.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • UO ACGYAPI PROJE.cde
    987.9 KB · Görüntüleme: 560
unver":6zxryrv1' Alıntı:
Merhaba
acgyapi":6zxryrv1' Alıntı:
Ayrıca proje hakkında tavsiyeleriniz var mı?
Perdeleri grup yaptığınızda RERDE GRUBU EĞİLME TASARIMINDA bu tür bir hata olursa perdeleri grup yapmadan çözün.
Öneri proje ekte.

Ünver ÖZCAN

Merhaba;

Kesinlikle böyle bir çözüm yapmayınız, bu ve benzeri yaklaşımlar yönetmeliğe aykırı çözümlerdir.
Kapasite tasarımı yaklaşımında tekil perdelerin kapasite hesabıyla grup perdelerin kapasite hesabı farklı yaklaşımlara göre yapılmaktadır.
Kapasite yetersizliği durumunda grup perde donatılarını manuel olarak arttırarak kapasite oranını 1 in altına düşüre bilirsiniz.
İlerleyen versiyonlarda perdelerin ve diğer elemanların tasarımının kapasiteler dikkate alınarak otomatik yapılabilmesi olanağı ide yapıdan beklentimizdir.
Öneri olarak eğer kullanmıyorsanız V10.17 kullanınız, bu konuda iyileştirmeler içermektedir.

Saygılarımla.


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
 
unver":3au4olra' Alıntı:
Perdeleri grup yaptığınızda RERDE GRUBU EĞİLME TASARIMINDA bu tür bir hata olursa perdeleri grup yapmadan çözün.
Merhaba
Bu öneriyi yazmamın sebebi:
Grup perde yapınca bazı projelerde program bu türlü bir hata vermekte.
Daha önce İsmail Hakkı BESLER beye, bu duruma benzer bir projeyi bildirdim. Argeye durumu aktardı.
Bildirdiğim projede C30 verdiğimde buradaki gibi hata veriyordu C25 olarak verdiğimizde hata vermiyordu. Beton değerini C25 yaparak problemi çözmüştüm.
Burada da C25 verdiğimizde hata veriyor. C20 de vermiyor. (C20 kullanamayız ama durumu görmeniz için yazdım.)
Burada amacım projeye bir çözüm bulmak.

Ünver ÖZCAN

NOT: Bu aşamadan sonra bende bu konu hakkında ne yapılması gerektiğini, İdeCAD yetkililerinden yorum bekliyorum.
 
Merhaba;

Beton sınıfının düşürülmesi bazı sınır durumlarda tabi ki etkili olacaktır, bildiğiniz üzere betonarme kesitlerde kesitin basınç dayanımına karşılık gelecek çekme donatısı yerleştirilerek dengeli kırılma durumu hedeflenir. Beton sınıfının düşürülmesi durumunda ihtiyaç duyulan donatı alanı da azalacağından hedef kapasite oranı sağlanabilir. Bu sebeptendir donatıyı manuel arttırarak çözüme ulaşabilirsiniz demiştim. İmkan varsa her iki şekilde de çözülebilir. Konunun kapsamlı teknik açıklamasını ide yapı mutlaka yapacaktır diye düşünüyorum.

Saygılarımla.
 
Ayrı çozum yapmayın mutlaka poligon çozun
Beton dayanımını düşürmek kirişlerde sadece minimum donatı ile ilgilidir.
Beton kalitesini düşürmeyin
Perde başılık bölgelerini buyutun
Başlık bolgesi donatı alanını arttırın
 
unver bey merhaba

Size mail ile kirişler için sordugunuz soruya aşagıdaki cevabı vermiştim.

Kirişlerde minimum donatı oranı beton ve çelik kalitesine bağlı olarak değişir.

Projede kirişlerde donatılar kilitlenmiş.

Çoğu kirişde mevcut donatı 3.08 cm2

C25 seçilince gereken donatı 2.94 cm2 +0.14 cm fazla donatı eksik donatı yok
C30 seçilince gereken donatı 3.22 cm2 -0.14 cm2 eksik donatı
C35 seçilince gereken donatı 3.48 cm3 -0.40 cm2 eksik donatı.

Polgon perde ile ilgili sorunuza da aşagıdaki şekilde yanıt vermiltşim
Burada bu projeye ozel bir durum var. argede bakıyoruz. sonuçlanınca haber veririm.

Teşekkürler
 
Ismail Hakki Besler":1r70g5c6' Alıntı:
Ayrı çozum yapmayın mutlaka poligon çozun
Beton dayanımını düşürmek sadece minimum donatı ile ilgilidir.
Beton kalitesini düşürmeyin
Perde başılık bölgelerini buyutun
Başlık bolgesi donatı alanını arttırın

Teşekkürler İsmail Bey
 
Ismail Hakki Besler":3gecgxg5' Alıntı:
Ayrı çozum yapmayın mutlaka poligon çozun
Beton dayanımını düşürmek kirişlerde sadece minimum donatı ile ilgilidir.
Beton kalitesini düşürmeyin
Perde başılık bölgelerini buyutun
Başlık bolgesi donatı alanını arttırın

Teşekkürler İsmail Bey
Bodrum kattaki donatı miktarını ve başlık bölgesi uzunluğunu kullanınca 1 in altına düştü.
 

Ekli dosyalar

  • Perde Grubu2.JPG
    Perde Grubu2.JPG
    115.8 KB · Görüntüleme: 17,089
Sayın 2m proje;
"Kapasite yetersizliği durumunda grup perde donatılarını manuel olarak arttırarak kapasite oranını 1 in altına düşüre bilirsiniz." demiştiniz.
Size de teşekkürler.

Ünver bey döşemeleri ayırmam gereken yerleri sizin öneri projenize göre yaptım.
Bina ana girişi olduğu için merdiven arkasına perde yapamıyorum.
Teşekkürler...
 
Günaydın Arkadaşlar...
Yine aynı proje ile ilgili subasman perdeleri tanımlayamıyorum.
-1 m üst kot vererek tanımladığım subasman perdeleri bodrum kat döşemesini bozuyor. (1. Resim)
Döşemeyi silip önce perdeleri tanımladığımda da döşeme hatalı oluşuyor. (2. Resim)
Zannedersem döşeme kenarı-perde çakışmasından oluşuyor. Ama aslında perdede -1 m üst kot olduğundan çakışmaması gerekir.
Nasıl çözebilirim? Yardımcı olursanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • Subasman Perdesi1.JPG
    Subasman Perdesi1.JPG
    115.4 KB · Görüntüleme: 17,010
  • Subasman Perdesi2.JPG
    Subasman Perdesi2.JPG
    122.2 KB · Görüntüleme: 17,010
Döşeme kenarları kapalı alan oluşturduğuna dikkat etmeniz gereklidir. Önce mevcut döşemeleri siliniz, subasman perdelerini tanımlayınız. Döşeme kenarlarını kontrol ediniz. Ardından döşemelerinizi yerleştirebilirsiniz.




Negatif 1 m üst kotlu subasman perdeleriyle veri girişi yapılmış projeniz ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • 1.PNG
    1.PNG
    52.1 KB · Görüntüleme: 16,975
  • 2.png
    2.png
    49 KB · Görüntüleme: 16,975
  • acyapi_subasman.cde
    4.1 MB · Görüntüleme: 585
Hakan bey merhaba...
Benim aşağıda gönderdiğim projede dediklerinizi yapmama rağmen olmadı.
Değiştirdiğim projede kat döşemeleri üç parça. Daha önce forumda bu konuda paylaştığım projede döşemeler beş parça idi.
Ondan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Aşağıdaki projeye de subasman perdelerini ekleyip gönderirseniz çok makbule geçer.
Teşekkürler...

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
acgyapi":7vmxpb5r' Alıntı:
Hakan bey merhaba...
Benim aşağıda gönderdiğim projede dediklerinizi yapmama rağmen olmadı.
Değiştirdiğim projede kat döşemeleri üç parça. Daha önce forumda bu konuda paylaştığım projede döşemeler beş parça idi.
Ondan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Aşağıdaki projeye de subasman perdelerini ekleyip gönderirseniz çok makbule geçer.
Teşekkürler...

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

acgyapi":7vmxpb5r' Alıntı:
Çok teşekkür ederim Hakan Bey...
Ben hala yapamıyorum. :D


Aşağıdaki işlem adımlarını takip ederseniz yapabilirsiniz.

1. Linkini verdiğiniz projenizi açınız.(İdestatik Subasman1.cde)
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

2. 1. bodrum katta D2 ve D1 döşemelerini siliniz.
3. Perde komutunu tıklayınız. Perde Ayarlarından üst kot değerini -1 metre veriniz.
4. Sırayla CS12, S4, tıkllayınız, boşluk ile perdenin kaçıklığını ayarlayınız, S1, CS5 kolonlarını tıklayarak perdeyi giriniz. (CS5 sol üst köşesinde bitiriniz. Kolon poligon olduğu için diğer köşeden devam etmek istiyoruz)
5. Ardından tekrar perde komutunu tıklaynız, CS5 sol alt köşesini tıklayınız, CS9 ve son olarak CS12'de perde tanımını tamamlayınız.
6. Döşeme tıklayınız, döşeme kotunun sıfır olduğundan emin olunuz.
7. Döşemeleri bana gönderdiğiniz projenizdeki gibi tekrar tanımlayanız.

Halen yapamazsanız, Bursa ofisimizi ararırsanız uzaktan erişimle nasıl yapıldığını bire bir gösterebiliriz.
 
Geri
Üst