Döşemelerde ÇD ( çift donatı ) hatası

v10.09 ve 10.17den sonra bazı döşemelerde ÇD hatası alıyorum. mesela döşeme çift yönlü kısa doğrultuda düz+pilye olması gerekirken ÇD hatası alıyorum ya da konsol döşemede konsol donatısı olması gerekirken aynı hatayı yine alıyorum. Böyle bir problemle karşılaşan oldu mu?
 
TheBEaST":2n5ownxf' Alıntı:
v10.09 ve 10.17den sonra bazı döşemelerde ÇD hatası alıyorum. mesela döşeme çift yönlü kısa doğrultuda düz+pilye olması gerekirken ÇD hatası alıyorum ya da konsol döşemede konsol donatısı olması gerekirken aynı hatayı yine alıyorum. Böyle bir problemle karşılaşan oldu mu?
Döşemelerdeki Çift donatı (ÇD) uyarısı Analiz Ayarlarında Yarı rijit diyafram yönteminde "Döşeme tasarımında düzlem içi kuvvetlerin dikkate al" seçeneğine göre analiz yapılmasından kaynaklanıyor olabilir. Eğer bu seçenek işaretli değilse, döşeme ağları hatalı oluşuyor olabilir. Bu durumda projenizi eklerseniz inceleriz.
 

Ekli dosyalar

  • ayarlar_1.png
    ayarlar_1.png
    26.1 KB · Görüntüleme: 11,754
Levent Bey merhaba,

Kopyalanarak oluşturulan katlarda farklı farklı döşemelerde çift donatı hatası alıyorum.
Yarı rijit diyafram yönteminde "Döşeme tasarımında düzlem içi kuvvetlerin dikkate al" seçeneğine göre analiz yapıyorum.
Dosyayı analizden sonra kaydetmeden gönderiyorum.
Teşekkürler
İyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • NGulmez.cde
    497.1 KB · Görüntüleme: 373
hilmicura":1c8l691d' Alıntı:
Levent Bey merhaba,
Kopyalanarak oluşturulan katlarda farklı farklı döşemelerde çift donatı hatası alıyorum. Yarı rijit diyafram yönteminde "Döşeme tasarımında düzlem içi kuvvetlerin dikkate al" seçeneğine göre analiz yapıyorum.
Dosyayı analizden sonra kaydetmeden gönderiyorum.
Teşekkürler
İyi çalışmalar.
Merhaba,
Döşeme donatılarını "Betonarme Hesap Aksı Edit" komutu ile üstte+allta düz donatı" olarak düzenleyebilirsiniz.
Not: Projede y yönünde perde yok. Analiz ayarlarında y yönü için "4/5R uygula" satırının işaretlemesine gerek yok.
İyi çalışmalar
 
evet betonarme hesap aksı edit kısmında altta üstte donatı şeklinde düzeltilebilir ama v.10.09 da çift donatı istemeyen döşemelerin bazılarında v10.17 de çift donatı istiyor ya da katın birisinde çift donatı istemezsek aynı döşemeye diğer katta çift donatı istiyor. kesinlikle problem v10.17den kaynaklanıyor
 
TheBEaST:1va7cnqn' Alıntı:
evet betonarme hesap aksı edit kısmında altta üstte donatı şeklinde düzeltilebilir ama v.10.09 da çift donatı istemeyen döşemelerin bazılarında v10.17 de çift donatı istiyor ya da katın birisinde çift donatı istemezsek aynı döşemeye diğer katta çift donatı istiyor. kesinlikle problem v10.17den kaynaklanıyor

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Sürümler arasındaki fark yukarıdaki linkde 32. maddede ifade edilenden dolayı olabilir.

Ayrıca bu yönetmelik eski alışkanlıklarımızı gözden geçirmemize neden oldu.
TBDY 2018 madde 7.11.3 deki kontroller neticesinde, döşeme özellikleri aynı olsa bile donatılar
katlara göre farklılık gösterebilir.
 
Geri
Üst