Sürekli temel donatı metrajı

ilhan27

Yeni Üye
kolay gelsin, ekteki projede sürekli temele ait donatı metrajı 38 ton gibi afaki bir değer çıkıyor. sta4cad ile çözümünde 14 tonluk bir donatı ile çözümü yapılmış. Hata nereden kaynaklanıyor acaba bi bakarsanız ve de projede başka gözünüze çarpan hata varsa belirtirseniz sevinirim.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba;

Temel veri girişiniz tamamen hatalı!
Mütemadi temelleriniz kolonlar üzerinde ve farklı tüm temel kirişleriniz mümkünse aynı noktada birleşecek şekilde veri girişi yapmalısınız.
Gerekli durumlarda temellere farklı kaçıklık değerleri vererek hizalama yapabilirsiniz. Gerekirse Youtube üzerinden ide yapının eğitim videolarını izleyiniz.

Sizin projenizde hatalı veri girişinden dolayı TK265 / TK277 / TK278 numaralı temel kirişleriniz program tarafından olması gerekenden çok uzunmuş gibi algılanmakta. Bu durum metrajın fazla çıkmasına sebep olmakta. Temel kirişi çizimi alırsanız hatayı göreceksiniz. Hatalı veri girişi yapılan temeller düzeltildiğinde metraj 12ton çıkmakta.



Saygılarımla.
 

Ekli dosyalar

  • temel.JPG
    temel.JPG
    19.6 KB · Görüntüleme: 8,281
Geri