Taşıyıcı Sistem Tipi Uyarısı

huseyinakkus56

Tanınmış Üye
Merhabalar.. Projemde x yönündeki perdelerim Y yönündeki perdelerle "L" şeklinde grup olarak çalışıyor. Ancak X yönünde bağımsız perde olmadığı durumda raporda "X yönünde perde olmalıdır" şeklinde uyarı veriyor. Yani grup olarak tanımladığımızda perde olarak algılamıyor galiba program.. Doğrusu grup perdeleri de perde olarak algılaması değil mi? Yani taşıyıci sistem kat sayısını 8 değil de 7 almam değil mi?
 
Merhaba;

Bu durumun oluştuğunu söylediğiniz projenizi gönderebilir misiniz? Proje üzerinden kontrol edip size dönüş yapalım daha sağlıklı olacaktır.

İyi Çalışmalar.
 
Proje ektedir. Erken dönüş yapma şansınız varsa çok sevinirim. Projede ufak bir değişiklik yapınca bu durumla karşılaştım bir an önce revize hâliyle çıktı almam gerekiyor.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
X yönünde verdiğiniz P1-P2 perdeleri perde şartını sağlamıyor.
30/180 ebadında yaparsanız perde şartını sağlar.
Mevcut durumda çözüm yapmak isterseniz X yönünde Rx=8, Y yönünde Ry=7 sihirbazdan seçin.
kat genel ayarlarında -3 bodrum katta her iki yönde tikleri işaretleyin.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • PERDE.png
    PERDE.png
    37.9 KB · Görüntüleme: 7,964
Perde şartını sağlamıyor ancak perdeye göre donatılandırıyoruz. Donatı perdeye göre ancak taşıyıcı sistem seçiminde kabul kolona göre oluyor. Perde-kolon da birleştiremiyoruz hatırladığım kadarıyla (2018 yön. göre) Yani net bir sonuca ulaşamıyoruz ancak en sağlıklısı bu mu sizce?
 
huseyinakkus56":1ohvk5mn' Alıntı:
Perde şartını sağlamıyor ancak perdeye göre donatılandırıyoruz. Donatı perdeye göre ancak taşıyıcı sistem seçiminde kabul kolona göre oluyor. Perde-kolon da birleştiremiyoruz hatırladığım kadarıyla (2018 yön. göre) Yani net bir sonuca ulaşamıyoruz ancak en sağlıklısı bu mu sizce?

Kolonlar uzun yönde 1/3 oranından daha uzunsa kolon donatılarının uçlarda daha yoğun yapılması donatı ekonomi açısından uygundur. Dolayısıyla sizin poligon taşiyıcılarınızın da perde gibi donatılmasının mahsuru yoktur faydası vardır. Yönetmelik de perde gibi donatın diyor. Diğer açıdan poligon perdelerde burada olduğu gibi bir yönde kolların hiçbirisinin perde şartını sağlaması durumunda o istikamete perdeli sistem sayılıp sayılmaması çok yoruma açık bir konudur.

ideYAPI olarak bizim ve benim yorumum şudur ; Yönetmelikte taşıyıcının perde sayılabilmesi için 1/6 şartı var fakat poligon perdelerde kollardan en az biri bu şartı sağlamak kaydıyla daha kısa perdeler kullanabiliyoruz. Ve pu poligon perdeleri perde donatı koşullarında donatıyoruz. Bu mantıktan hareketle sistemin perdeli sayılabilmesi için o yönde en az bir tane 1/6 şartını sağlayan poligon perde kolu olmalıdır.
 
Geri